Pagina 1 di 1

2 domande di elettrotecnica

MessaggioInviato: 20 feb 2022, 13:49
da Utente01
Salve amici buona domenica, avrei due domande:

1- Cosa succede se l’Enel mi scambia la fase col neutro in un qualche allaccio fuori la mia abitazione? I differenziali continuerebbero ugualmente a funzionare?

2- Che senso ha avere un magnetotermico 2p o 1p+N? Cioè che senso ha avere un polo o due poli protetti da corto circuito?

Grazie

Re: 2 domande di elettrotecnica

MessaggioInviato: 20 feb 2022, 14:21
da Franco012
1. Scambiando la fase con il neutro, il differenziale funziona in ogni caso. La stampigliatura "L" ed "N" che si può trovare sull'involucro dell'interruttore è riferita solo alla parte magnetotermica (frequentemente il differenziale e il magnetotermico condividono lo stesso involucro, pur avendo funzioni diverse).

2. I magnetotermici con due poli protetti sono adatti per le forniture bifase e gli impianti IT. Per le forniture fase + neutro è sufficiente il tipo "1P+N", in quanto tutta la corrente che scorre nel conduttore di fase passa anche nel conduttore di neutro. Se metti un interruttore "2P" dove basta il tipo "1P+N" non succede nulla, anzi avrai una protezione ridondante (generalmente ad un costo superiore).
Vedi anche qui.

Re: 2 domande di elettrotecnica

MessaggioInviato: 20 feb 2022, 14:31
da Utente01
Grazie Franco, e se invece scambio fase con neutro in un magnetotermico 1p+N? Si rischia di non aver intervento in caso di corto o sovraccarico?

Re: 2 domande di elettrotecnica

MessaggioInviato: 20 feb 2022, 14:54
da Franco012
Se la protezione è solo sul neutro, si rischia che l'interruttore magnetotermico non intervenga nel caso in cui vi sia una corrente (superiore alla taratura del magnetotermico) che attraversa la fase ma non il neutro, ad esempio nel caso di una corrente di guasto tra fase e terra (in tal caso, tuttavia, interverrebbe il differenziale a monte, sempre che sia presente e funzionante).

Re: 2 domande di elettrotecnica

MessaggioInviato: 20 feb 2022, 14:58
da Goofy
In assenza di guasto verso terra la corrente nei due conduttori ("fase" e "neutro") ha lo stesso valore, quindi la protezione funziona lo stesso.