Pagina 1 di 1
Dubbio sui sistemi trifase

Inviato:
7 mag 2023, 15:07
da rbacchi
Ciao gente,
mi chiedo che tipologia ha una linea trifase a 380kV, quelle grosse che troviamo nei nostri territori. Se fosse un trifase e basta, nei confronti di uno che voglia prendere la scossa, può essere considerata con neutro a terra? Se non altro per il partitore capacitivo presente lungo tutto il percorso. Questa domanda sarà propedeutica ad una successiva sulla modalità di calcolo del campo elettrico.
Grazie
Re: Dubbio sui sistemi trifase

Inviato:
7 mag 2023, 15:14
da fpalone
salve
rbacchi,
il sistema a 380 kV italiano è gestito con il neutro francamente a terra (come, del resto, anche il 132 kV, il 150 kV ed il 220 kV).
Re: Dubbio sui sistemi trifase

Inviato:
7 mag 2023, 15:51
da rbacchi
Ok grazie, rimanendo qui allora come si può calcolare il campo elettrico? Altrimenti posto la domanda in fisica.
Re: Dubbio sui sistemi trifase

Inviato:
7 mag 2023, 16:05
da fpalone
Te lo spiega molto bene la guida CEI 211-4.
In particolare, per una linea elettrica aerea a se stante puoi considerare un problema bidimensionale.
Il campo elettrico è di tipo laplaciano; dalla capacità (per unità di lunghezza) dei conduttori della linea aerea e dal loro potenziale puoi calcolare la carica (per unità di lunghezza) degli stessi. Applicando il metodo delle immagini puoi quindi tenere conto del terreno a potenziale nullo.
Tieni a mente che se trattandosi di linee in alternata hai a che fare con dei fasori, quindi per ciascuna delle componenti orizzontale e verticale del campo elettrico avrai una parte reale ed una parte immaginaria.
Re: Dubbio sui sistemi trifase

Inviato:
7 mag 2023, 16:18
da rbacchi
Ok grazie ancora.
Ma secondo te si può considerare il problema come statico, pensando per ogni istante il potenziale dei tre cavi?
Re: Dubbio sui sistemi trifase

Inviato:
8 mag 2023, 21:45
da fpalone
Beh, se intendi che per ogni istante di tempo puoi calcolare il valore di campo partendo dal valore istantaneo delle tensioni, lo puoi fare.
Però se vuoi trovare il valore rms del campo elettrico mi sembra una strada complicata rispetto all'approccio dei fasori.