Pagina 1 di 1

Caduta di tensione percentuale

MessaggioInviato: 14 set 2023, 13:36
da Digisamuel98
Salve,
Su una linea trifase, quale valore nominale Vn bisogna considerare per la caduta di tensione percentuale? 230 o 400 V?

La formula è:

dV%= dV/Vn=radq(3)I[Rcos(fi)+Xsin(fi)]

Se mi viene 30 V in valore assoluto ad esempio, in valore percentuale su 400 V 7,5%, ma su 230 V mi viene 13% che sicuramente è inaccettabile (anche 7,5% però vabbè è solo per fare un esempio). Io penso che si debba considerare 230 V come valore nominale, perché quella caduta di tensione si ha sulla fase, quindi a fine linea avrei una tensione di fase di 200 V, che in trifase diventa 346,4 V.

Re: Caduta di tensione percentuale

MessaggioInviato: 15 set 2023, 14:27
da Goofy
Digisamuel98 ha scritto:
Se mi viene 30 V in valore assoluto ad esempio, in valore percentuale su 400 V 7,5%, ma su 230 V mi viene 13% che sicuramente è inaccettabile (anche 7,5% però vabbè è solo per fare un esempio). Io penso che si debba considerare 230 V come valore nominale, perché quella caduta di tensione si ha sulla fase, quindi a fine linea avrei una tensione di fase di 200 V, che in trifase diventa 346,4 V.


Giusto.
Sarà una coincidenza che 400 V - 346 V = 54 V che è proprio il 13 % di 400 V ?

Re: Caduta di tensione percentuale

MessaggioInviato: 15 set 2023, 18:16
da Digisamuel98
Foto UtenteGoofy sei sicuro? Io nel frattempo ho visto un po di esercizi, e ad esempio c'è questo https://digilander.libero.it/ingciocia/ ... TRIF05.HTM in cui viene chiesto di trovare la tensione a valle nota quella a monte. Qui, la caduta di tensione calcolata con la formula sopra detta, viene applicata a 400 V non a 230. Di fatti da 400 V vengono sottratti i 16,2 V della caduta e si ottiene una tensione a valle di 383,8 V.

Re: Caduta di tensione percentuale

MessaggioInviato: 15 set 2023, 18:40
da adert
La formula riportata non è corretta, dimensionalmente un rapporto tra tensioni adimensionale, non può essere = a una caduta di tensione.
Poi compare nella formula della caduta di tensione un "radq(3)" radice quadrata di 3 che porta considerare le tensioni concatenati x cui x %dv Va usata la tensio ne concatenati 400v.

Re: Caduta di tensione percentuale

MessaggioInviato: 15 set 2023, 19:00
da Digisamuel98
Foto Utenteadert il tuo discorso non fa una piega. Grazie, sei stato chiarissimo, quindi è corretto considerare quella caduta di tensione su 400 V non 230 V. Nella formula manca effettivamente la tensione nominale al denominatore sull'ultima parte dell'equazione essendo adimensionale il primo termine come hai correttamente detto

Re: Caduta di tensione percentuale

MessaggioInviato: 16 set 2023, 6:48
da Goofy
Scusa non avevo guardato la formula, ero partito dal dato di fatto che tu avessi a fondo linea 200 V di fase e 346 V concatenati.
Per approfondimenti c'è sempre pronto un articolo di admin