Correnti motore 3F 60 Hz
SAlve, un motore 7,5 kW ATEX per ventilatore industriale ha questi dati di targa,
50 Hz/400 V Imaz 13,5 A
60 Hz/440 V Imax 13,5 A
Nel primo caso, con la tensione 380 disponibile, assorbe 10,5 A.
Volendo aumentare la velocità a 60 Hz, incominciano i problemi: a 380 V assorbe 17-18 A, si surriscalda con intervento della sonda T.
E' reale che con tensione di 60 V inferiore a quella di targa ci sia questo problema?
Oppure c'è qualcosa d'altro?
Per esperienza abbiamo altri motori che lavorano a 60 Hz/380 V senza limitazioni.
Grazie.