Correnti a vuoto trasformatore trifase AT/MT
Buona sera al gruppo. Vorrei sottoporre un quesito che mi ha colto impreparato. Sono in collaudo di un trasformatore 40 MVA 132.000 / 15600 V ONAN YYn11.Durante la prova per la verifica delle perdite a vuoto ho potuto verificare a parità di tensione di alimentazione una differenza sostanziale tra la fase L1 e la fase L3 con valori di corrente e di potenza quasi doppi. La somma delle tre potenze unitarie restituisce una Po complessiva corretta e coerente con le perdite dichiarate e garantite, tuttavia mi chiedo se la differenza di potenza unitaria della fase L3 doppia rispetto alla fase L1 e L2 sia un dato corretto o no. Ovviamente anche il cos fi delle fasi 1 e 2 è sostanzialmente diverso da quello della fase 3. Qualcuno può illuminarmi. Grazie anticipatamente