Rifasatore calcolo kvar
Moderatori: IsidoroKZ,
g.schgor
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Buonasera allego una bolletta. volevo sapere il coseno e se c'è bisogno di un rifasatore e di che tipo di rifasatore e da quanti kvar serve. A me servirebbe da mettere subito dopo il differenziale generale perché si tratta di una fabbrica a 2 piani con macchinari sparsi (tutti motori trifase per la maggior parte) Grazie buona serata
- Allegati
-
energia.pdf
- (233.1 KiB) Scaricato 155 volte
-
Salvatoregu
-19 4 - New entry
- Messaggi: 68
- Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05
0
voti
Il tuo cosfì attuale in fascia:
F1 è di 0,785
F2 è di 0,811
F3 è di 0,816
Si può rifasare a 0,94 in tal caso ti serve una centralina del controllo cosfì automatica da 3 gradini. Devi combinare 3 banchi di batterie di condensatori un banco da 2kvar un’altr banco da 4 kvar e un’altra da 2 kvar poi ci penserà la centralina a inserire i condensatori che servirà in base al carico.
F1 è di 0,785
F2 è di 0,811
F3 è di 0,816
Si può rifasare a 0,94 in tal caso ti serve una centralina del controllo cosfì automatica da 3 gradini. Devi combinare 3 banchi di batterie di condensatori un banco da 2kvar un’altr banco da 4 kvar e un’altra da 2 kvar poi ci penserà la centralina a inserire i condensatori che servirà in base al carico.
-
StefanoSunda
2.755 3 6 10 - Master
- Messaggi: 1848
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
grazie stefano gentilissimo potresti postare le formule per trovare i dati che mi hai elencato? non si riesce a rifasare a 0,98? grazie buona serata
-
Salvatoregu
-19 4 - New entry
- Messaggi: 68
- Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05
0
voti
Rifasare a 0,98 si rischia di andare in capacitivo. meglio 0,94 max 0,95. E vietato controfornire energia reativa capacitiva in rete.Salvatoregu ha scritto:grazie stefano gentilissimo potresti postare le formule per trovare i dati che mi hai elencato? non si riesce a rifasare a 0,98? grazie buona serata
-
StefanoSunda
2.755 3 6 10 - Master
- Messaggi: 1848
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
kWh 2.153 kvar 1.492
Tanφ = cos arctg 1492/2153 = tanφ 0,6928 = cosfi 0,822
Compensazione da cosfi 0,822 a cosfi 0,94
Cosfi 0,822 tanφ 0,6928
Cosfi 0,94 tanφ 0,3630
La Potenza rifasante è
Qc = P19 * (tg 0,6928 — tg1 0,3630 )= 6,20 kvar
Tanφ = cos arctg 1492/2153 = tanφ 0,6928 = cosfi 0,822
Compensazione da cosfi 0,822 a cosfi 0,94
Cosfi 0,822 tanφ 0,6928
Cosfi 0,94 tanφ 0,3630
La Potenza rifasante è
Qc = P19 * (tg 0,6928 — tg1 0,3630 )= 6,20 kvar
-