Cosfi negativo

MessaggioInviato: 29 mar 2024, 7:51
da electrocompa
Buongiorno,

Immaginiamo di misurare tensione corrente e cos\varphi di un impianto in puro regime sinusoidale.

Inizialmente lo strumento segna (cos\varphi) 0,98, il carico a valle è tipo ohmico-induttivo.

In un momento successivo, cambia il comportamento reattivo del carico, diventando tipo ohmico-capacitivo. Il cos\varphi rimane 0,98 oppure è corretto indicare -0,98?

Il segno fa capire il tipo di energia reattiva, ma visualizzando geometricamente le grandezze su un cerchio unitario non riesco a trovare una formale giustificazione alla presenza del segno -.

Dove sto sbagliando?

Re: Cosfi negativo

MessaggioInviato: 29 mar 2024, 8:28
da electrocompa
Volevo correggere il precedente post con "Φ", ma è troppo tardi. Mi scuso per la scrittura un po grezza.

Re: Cosfi negativo

MessaggioInviato: 29 mar 2024, 9:40
da SediciAmpere
Ho sostituito il simbolo

Re: Cosfi negativo

MessaggioInviato: 9 apr 2024, 15:05
da Goofy
Il cos\varphi è negativo quando la potenza attiva è immessa in rete (II e III quadrante), non importa se la reattiva è capacitiva o induttiva.