SediciAmpere ha scritto:
esisnc ha scritto: sinusoidi tutte tagliate sulle creste (praticamente forma d'onda trapezoidale THD% 3,6%)
C'è il trasformatore saturo
....esattamente......
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

Messaggio da Foto Utentemarkus5 »

Da qualche giorno sembra non sfarfallino più, ma alla fine nonsi può dire che sia definitivamente risolto il problema.
I tecnici mi hanno riferito che il filtro è stato sostituito ..... ma io non so se in realtà è così oppure sono abituati a dare delle info rassicuranti in modo da aver meno problemi possibili.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
Messaggi: 4853
Iscritto il: 31 ott 2013, 14:00

Messaggio da Foto UtenteSediciAmpere »

Probabilmente è un insieme di fattori negativi: linee lunghe e vecchie, utenti industriali con carichi distorcenti ecc...
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 4184
Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
Località: Milano
Contatta:

Messaggio da Foto Utentemario_maggi »

Ciao Foto Utenteesisnc
Vogliamo parlare di qualità della fornitura elettrica???????
Io mi sono stancato, nel 2002 avevo "inventato" la fiera EPQ - Electric Power Quality - che si è tenuta a Bologna nel 2003, avevo organizzato anche i convegni con relatori internazionali, poi avevo proseguito gestendo il portale ELEquality con molte informazioni sui fornitori di soluzioni. Tempo e soldi persi!
Nella mia firma vedi un link a soluzioni di PQ innovative, belle ma non fanno guadagnare, è meglio vendere chiodi.
La qualità dell'energia interessa solo quando c'è una emergenza e succede qualcosa di strano, se non qualche incidente o incendio.
Ciao,
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

Messaggio da Foto Utentemarkus5 »

Per curiosità, cosa verrebbe a costare l'intervento di un tecnico che disponga di analizzatore di rete che mi faccia capire quanto poco buona sia l'energia che mi viene fornita? Sempre se riesco a trovarne uno nel vicentino......
Grazie.
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.235 3 6 9
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

Messaggio da Foto UtenteThEnGi »

Se chiedi al tuo distributore il prezzo è quello previsto dalla Delibera 617/2023/R/eel ovvero 150€ (in caso di tensione regolare) ma il riscontro è solo SI/NO.
Inoltre se la tensione non è regolare sono obbligati ad intervenire secondo i tempi di norma (i permessi sono quelli che solitamente "fregano")
Nel caso sia un tecnico esterno devi accertarti che lo strumento sia stato tarato e certificato (da ente abilitato) e l'installazione eseguita da manuale (dello strumento) con rilascio di un minimo di relazione (firmata) da eventualmente portare in giudizio.
Se questi requisiti non sono rispettati qualunque misura tu esegui/fai eseguire pultroppo a livello giuridico ha valore di carta straccia :evil:
E farla per solo togliersi lo sfizzio non so quanto senso abbia :?:

Io con home assistant e un UPS scrauso tiro fuori queste curve
Tensione.JPG
I "buchi" (non micro) li vedi per l'intervento dello stesso
Ovviamente non vedi armoniche o altro....


Personalmente di specialisti che hanno tali strumenti non ne conosco anche perché nel 99% dei casi fai uscire il distributore

O_/
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

Messaggio da Foto Utentemarkus5 »

Il distributore mi ha detto non hanno una strumentazione per valutare il THD, il che mi sembra molto strano ..... sono messi peggio della sanità?
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 4184
Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
Località: Milano
Contatta:

Messaggio da Foto Utentemario_maggi »

Foto Utentemarkus5,
forse hai bisogno solo un tecnico junior con uno strumento entry-level, per capire la dimensione del problema.
Io conosco chi ha stumentazione migliore e grande esperienza, ma i prezzi non sono accessibili per un privato.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
Messaggi: 4853
Iscritto il: 31 ott 2013, 14:00

Messaggio da Foto UtenteSediciAmpere »

ma non è la distorsione armonica il problema
Avatar utente
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
Master EY
Master EY
Messaggi: 533
Iscritto il: 24 feb 2009, 11:12

Messaggio da Foto Utenteesisnc »

markus5 ha scritto:Per curiosità, cosa verrebbe a costare l'intervento di un tecnico che disponga di analizzatore di rete che mi faccia capire quanto poco buona sia l'energia che mi viene fornita? Sempre se riesco a trovarne uno nel vicentino......
Grazie.
Il costo è 350-400 € circa, compresa relazione di misura che può essere anche parecchio corposa a seconda delle deficienze sulla qualità ricontrate.
ThEnGi ha scritto:Se chiedi al tuo distributore il prezzo è quello previsto dalla Delibera 617/2023/R/eel ovvero 150€ (in caso di tensione regolare) ma il riscontro è solo SI/NO.
E' esatto, costo indicato deve essere aggiunta l'IVA, se per il DSO è tutto regolare. Ora dimmi se vai a chiedere all'oste se il suo vino è buono........cosa ti risponderà secondo te...eh.....soldi buttati al vento.
perché??? perché e-distribuzione non fa la misura del flicker (assurdo, e me lo ha confermato un loro tecnico nella mia zona) che è proprio uno dei parametri qualitativi, di solito fallito, espressamente citati nella norma CEI EN 50160.
Allora chiedete pure al DSO se avere dei dindi da bruciare.
Rispondi