Pagina 1 di 1

Sistemi ad altissima tensione ad 8 fili?

MessaggioInviato: 8 lug 2025, 19:04
da SediciAmpere
Salve a tutti,
Solo per curiosità: nella mia zona stanno costruendo dei tralicci per altissima tensione molto alti, con 8 fili più due funi di guardia, perché sono 8 e non un multiplo di 3?
Grazie

Re: Sistemi ad altissima tensione ad 8 fili?

MessaggioInviato: 8 lug 2025, 22:32
da fpalone
Buonasera Foto UtenteSediciAmpere,
Sei per caso nella zona di Calenzano?
Se sì, dovrebbero essere sostegni con sei fasci di conduttori trinati e due conduttori singoli al di sotto.

Re: Sistemi ad altissima tensione ad 8 fili?

MessaggioInviato: 8 lug 2025, 23:14
da SediciAmpere
:roll:
fpalone ha scritto:Calenzano?

Esatto
i due conduttori singoli sotto servono per compensare le emissioni elettromagnetiche, come nei sistemi a 5 fili?

Re: Sistemi ad altissima tensione ad 8 fili?

MessaggioInviato: 9 lug 2025, 10:13
da fpalone
SediciAmpere ha scritto:ervono per compensare le emissioni elettromagnetiche

Sì, la linea in quella tratta è equipaggiata con un circuito di loop passivo per minimizzare il campo magnetico generato.
Due circuiti di loop sono installati al di sotto dei fasci di conduttori di fase, il terzo al posto di una delle funi di guardia; in sottostazione è presente un sistema di condensatori per "accordare" il circuito a 50 Hz e massimizzare l'effetto di schermatura.
Puoi trovare qualche informazione nel sito del MITE:
https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Do ... e/311/2735
ed in particolare qui;
oppure se ti interessa il funzionamento specifico del loop dai un'occhiata qui.

Re: Sistemi ad altissima tensione ad 8 fili?

MessaggioInviato: 9 lug 2025, 10:48
da SediciAmpere
=D> Foto Utentefpalone
Sempre gentilissimo e super informato