Aiuto per comandi temporizzati

Inviato:
28 ago 2025, 17:05
da Theborg
Salve a tutti, devo comandare da un termostato una pompa di calore che però ha i seguenti requisiti:
- Ritardi tra avvii successivi: 15 minuti
- Ritardo tra avvio e spegnimento: 3 minuti
Sto sbattendo la testa per come realizzare il circuito con dei relè temporizzati ma non ne vengo a capo.
Grazie
Re: Aiuto per comandi temporizzati

Inviato:
29 ago 2025, 6:47
da djnz
Per la seconda specifica è sufficiente un temporizzatore ritardato alla diseccitazione (TOF), anche se ritengo improbabile che il segnale di un termostato duri meno di tre minuti.
Per la prima specifica è sufficiente un temporizzatore a tempo fisso (TP) che si attiva quando scade il primo. Questo secondo temporizzatore andrà a bloccare (tagliare) per 15 minuti il segnale del termostato.
Re: Aiuto per comandi temporizzati

Inviato:
29 ago 2025, 14:39
da Aria
Potresti usare questo relè:
https://ita-sacchi.mo.cloudinary.net/PRODUCT/DOCUMENT/hlr-system/FINDER/MD22_FORNITORE_20240220/FN810102300000.PDF?ts=1752730897960Per il primo timer da 3minuti un contatto NO funzione DE mentre per il secondo da 15minuti contatto NC funzione EEC.
Come ti ha scritto giustamente
djnz, il contatto NO del primo timer comanda la pompa e lo start del secondo timer.
Lo start del primo timer è la serie del contatto del termostato e del NC del secondo timer.
Re: Aiuto per comandi temporizzati

Inviato:
1 set 2025, 16:49
da Theborg
Grazie a tutti per le ottime risposte..