Pagina 1 di 1

Spostamento del centro stella DYn

MessaggioInviato: 27 nov 2025, 0:16
da michy1982
Salve a tutti, mi chiamo Michele e sono alla prese con un esame che mi piace moltissimo. Non riesco a capire una cosa, soprattutto sullo spostamento del centro stella: quando il primario è collegato a triangolo e l'altro a stella, perché ciò non avviene? Inoltre, perché le correnti IA e IB(vedere foto)sono pari a zero?
Ricorda:
Lo spostamento del centro stella avviene solo quando ci sono correnti di sequenza zero, tipicamente dovute a carichi monofase asimmetrici.
Queste correnti devono trovare un cammino di ritorno.

Re: Spostamento del centro stella DYn

MessaggioInviato: 27 nov 2025, 0:22
da michy1982
**************
Eliminato link a server esterno, come da Regolamento.
**************
Per inserire correttamente le immagini, seguire queste istruzioni.

Re: Spostamento del centro stella DYn

MessaggioInviato: 27 nov 2025, 21:20
da StefanoSunda
Non riesco a capire una cosa, soprattutto sullo spostamento del centro stella: quando il primario è collegato a triangolo e l'altro a stella, perché ciò non avviene? Inoltre, perché le correnti IA e IB(vedere foto)sono pari a zero?
“Nel trasformatore a triangolo–stella, il triangolo del primario chiude al suo interno tutte le correnti squilibrate e le armoniche.
Per questo il punto stella del secondario non si sposta: rimane fermo.
E se il carico è solo su una fase, le correnti nelle altre due fasi diventano zero perché non c’è un circuito chiuso per farle circolare.” Il triangolo assorbe lo squilibrio e il punto stella resta fermo.
Se il carico è solo su una fase, le altre non possono condurre: per questo IA e IB valgono zero.