fungo emergenza zona atex

Inviato:
26 set 2011, 21:52
da ciganto
Ciao a tutti, ho una domanda. In zona atex (indipendente che sia 0,1,2 e 20,21,22) è necessario installare anche funghi di arresto di emergenza Ex.
Ma è possibile utilizzare un fungo di emergenza normale e metterlo sotto barriera (limitando l'energia-Exi)??
grazie
Re: fungo emergenza zona atex

Inviato:
27 set 2011, 14:12
da Serafino
arresto di emergenza ed atex non sono mutuamene esclusivi ovvero se devi collocare tale dispositivo in una zona classificata, dovrai provvedere affinchè sia di idonea costruzione
Re: fungo emergenza zona atex

Inviato:
28 set 2011, 0:50
da UgoFonzar
confermo
potrebbe innescare l'atmosfera esplosiva
da acquistare in costruzione idonea alla zona
Re: fungo emergenza zona atex

Inviato:
28 set 2011, 11:09
da Mike
O metti un pulsante con custodia in esecuzione idonea (Ex-d, Ex-e....), oppure un normalissimo pulsante su circuito a sicurezza intrinseca Ex-i (a/b).