Pagina 1 di 1

Usare vernice come isolamento supplementare

MessaggioInviato: 16 feb 2012, 12:37
da Zeitung
un saluto a tutti,

per un apparecchio di Classe d'isolamento 0 (quindi senza la messa a terra), la vernice applicata alle superfici accessibili può essere considerata come isolamento supplementare ?

Re: Usare vernice come isolamento supplementare

MessaggioInviato: 16 feb 2012, 12:51
da lillo
ciao, che io sappia le vernici sono sostanzialmente isolamenti funzionali, e quindi non considerabili isolamento supplementare ai fini della sicurezza.
Sempre da quel po che so, apparecchi appartenenti a questa classe vengono utilizzati in locali isolanti, ovvero in ambienti isolati da terra e senza ingessi di masse estranee.
Quindi un isolamento supplementare è ridondante.
aspetta qualcuno più esperto però, le mie conoscenze sono solo didattiche, (e non so quanto giuste :-) ).
O_/

Re: Usare vernice come isolamento supplementare

MessaggioInviato: 28 feb 2012, 23:01
da UgoFonzar
parlo per le macchine
dalla EN 60204-1

6.2.3 Protezione mediante isolamento delle parti attive
Le parti attive protette mediante isolamento devono essere completamente ricoperte con un isolamento che può essere rimosso solo mediante distruzione. Tale isolamento deve essere in grado di sopportare le sollecitazioni meccaniche, chimiche, elettriche e termiche alle quali esso può essere soggetto durante le normali condizioni operative.
NOTA Vernici, smalti, lacche e prodotti simili, utilizzati da soli, sono generalmente considerati inadeguati per la protezione contro la scossa elettrica nelle normali condizioni operative.

Re: Usare vernice come isolamento supplementare

MessaggioInviato: 2 mar 2012, 9:49
da Zeitung
grazie, dubbi risolti :ok: