Sezione PE per prove elettriche 60204-1
Per la verifica della continuità del circuito equipotenziale di protezione la norma 60204-1 riporta:
"la resistenza misurata deve essere nel campo previsto secondo la lunghezza, la sezione e il materiale dei conduttori equipotenziali di protezione corrispondenti". di conseguenza la misura strumentale effettuata in campo fra due punti può essere confrontata con la nota tabella 10:
500mohm ->1,5 mm2
500mohm -> 2,5 mm2
500mohm ->4,0 mm2
400mohm ->6,0 mm2
300mohm -> 10 mm2
200mohm -> 16 mm2
Quale è la sezione del conduttore di protezione da considerare per il confronto? quella dell'arrivo in ingresso al quadro elettrico della macchina? Quale in caso di riduzioni?
"la resistenza misurata deve essere nel campo previsto secondo la lunghezza, la sezione e il materiale dei conduttori equipotenziali di protezione corrispondenti". di conseguenza la misura strumentale effettuata in campo fra due punti può essere confrontata con la nota tabella 10:
500mohm ->1,5 mm2
500mohm -> 2,5 mm2
500mohm ->4,0 mm2
400mohm ->6,0 mm2
300mohm -> 10 mm2
200mohm -> 16 mm2
Quale è la sezione del conduttore di protezione da considerare per il confronto? quella dell'arrivo in ingresso al quadro elettrico della macchina? Quale in caso di riduzioni?