Pagina 1 di 1

modifiche su quadri elettrici

MessaggioInviato: 7 ago 2007, 12:01
da benleo
Salve, avrei una domanda da fare agli esperti, in quanto mi sono trovato, mio malgrado, in una brutta situazione per andare a verificare una cinghia di un ventilatore.
Il discorso è semplice:
per verificare una cinghia di un ventilatore, con un mio amico abbiamo messo il selettore del motore sul quadro a zero, controllato il tutto, mentre chiudevamo lo scomparto il motore è partito apparentemente da solo.
Abbiamo poi saputo che nella realizzazione di un sistema di telegestione l'interruttore è stato messo in parallelo con il nuovo sistema non segnalandolo né sul quadro né sugli schemi elettrici.
LA mia domanda ora è questa: è stata una nostra leggerezza non sezionare tutto il quadro e non levare i fusibili del motore o chi ha realizzato il sistema di telegestione ha trascurato qualcosa?
Grazie mille
Leo

Re: modifiche su quadri elettrici

MessaggioInviato: 7 ago 2007, 19:28
da UgoFonzar
se la macchia è CE un qualcuno ha valutato i rischi e i relativi provvedimenti

dato per scontato che il cablatore ha cablato giusto come da schemi (altimenti ce la prendiamo con lui che ha messo il parallelo invece della serie)
io invocherei nei grossi ventilatori e remoti la UNI 10615
che dice

Procedure di lavoro in sicurezza
Le procedure di lavoro in sicurezza devono essere complementari alle istruzioni delLe procedure di lavoro in sicurezza devono essere complementari alle istruzioni del
costruttore per l'installazione sicura, il funzionamento e la manutenzione dellacostruttore per l'installazione sicura, il funzionamento e la manutenzione della
apparecchiatura.apparecchiatura.
Particolare cura deve essere posta nella appropriata manutenzione del(dei) riparo(i), in modoParticolare cura deve essere posta nella appropriata manutenzione del(dei) riparo(i), in modo
particolare quando questi devono essere rimossi e quindi reinstallati.particolare quando questi devono essere rimossi e quindi reinstallati.
Se i ripari devono essere rimossi, si devono adottare dei mezzi appropriati di interruzioneSe i ripari devono essere rimossi, si devono adottare dei mezzi appropriati di interruzione
dell'alimentazione elettrica. In queste circostanze dell'alimentazione elettrica. In queste circostanze deve essere posto un interruttore vicinodeve essere posto un interruttore vicino
al ventilatore in modo che il personale addetto alla manutenzione abbia il direttoal ventilatore in modo che il personale addetto alla manutenzione abbia il diretto
controllo sull'alimentazione elettrica del ventilatore.controllo sull'alimentazione elettrica del ventilatore
.

Re: modifiche su quadri elettrici

MessaggioInviato: 8 ago 2007, 12:06
da Mike
benleo ha scritto:....snip....
LA mia domanda ora è questa: è stata una nostra leggerezza non sezionare tutto il quadro e non levare i fusibili del motore o chi ha realizzato il sistema di telegestione ha trascurato qualcosa?
Grazie mille
Leo


Non è detto che sia una trascuratezza, può anche essere stato fatto appositamente e previste delle procedure, tutto dipende dagli accordi tra committente e installatore/prestatore d'opera e qui apro una parentesi (1). In pratica entrambe le cose. Nel penale le responsabilità vengono assegnate a tutti i soggetti nessuno escluso e ognuno risponde per le proprie competenze. Quindi in caso di infortunio la colpa per mancata prudenza sarebbe stata anche vostra. Quindi, al di là di quanto indicato giustamente da Ugo, quando si interviene per manutenzione bisogna adottare tutte le procedure di sicurezza necessarie.

(1) Troppo spesso l'adeguamento/aggiornamento/implementazione di macchine viene richiesto a ditte esterne che di fatto non hanno responsabilità nella valutazione del rischio sulla macchina e sugli impianti di processo che rimane esclusiva del commettente/datore di lavoro il quale però pensa solo che basti far fare il preventivo e scegliere chi costa meno senza fornire un preciso capitolato tecnico frutto di una attenta analisi dei rischi che è e rimane a suo completo carico.