Pagina 1 di 1

Impedenza sorgente di alimentazione

MessaggioInviato: 6 giu 2017, 16:25
da Tiigrikutsu
Nella norma 60204-1 tabella 9 si parla di "impedenza sorgente di alimentazione". Cosa sarebbe? E' l'impedenza della anello di guasto (fase - terra) a monte di un dispositivo di sezionamento generale della macchina?

Re: Impedenza sorgente di alimentazione

MessaggioInviato: 6 giu 2017, 19:20
da SerTom
Direi proprio di No !
Stiamo parlando della verifica della continuità del circuito equipotenziale ... e per questo si deve usare una "sorgente di alimentazione"; la cui impedenza può essere nota o meno.

Bye O_/ Ser.Tom

Re: Impedenza sorgente di alimentazione

MessaggioInviato: 7 giu 2017, 10:34
da Tiigrikutsu
Grazie Ser Tom, in realta' la 60204-1 in quella sezione (prova 2) parla di verifica dell'impedenza di gausto.

Mi pare di capire (e.g. tabella 9 procedura B) che quando si installa la macchina sul sito finale si deve verificare che l’impedenza della sorgente di alimentazione sul sito finale sia minore di quella calcolata o di quella misutara sul posto di fabbricazione della macchina.

Quindi la mia interprestazione e' che "l'impedenza sorgente di alimentazione" e' proprio l'impedenza dell'anello di guasto (fase - terra) a monte del dispositivo di sezionamento generale della macchina (e.g. Ze)

Mi sbaglio?

Re: Impedenza sorgente di alimentazione

MessaggioInviato: 7 giu 2017, 12:29
da SerTom
Si !

Per "sorgente di alimentazione" si intende la fonte dalla quale arriva l'energia che alimenta la macchina.
Potrebbe essere una batteria ... oppure la rete dell'Enel.
Per "impedenza della sorgente" ... si intende quindi l'impedenza interna della fonte di alimentazione. Tanto per capirci quella impedenza che limita il valore massimo della corrente di corto circuito in caso di corto immediatamente a valle della sorgente.

Nel capitolo 18.2.2 sono previsti 2 tipi di test per i sistemi TN a seconda delle 3 tipologie di macchine (Procedura A, B o C) elencate in tabella 9.
Nel caso di una macchina assemblata sul posto (procedura A) sono necessarie le prove 1 e 2, salvo che (eccezione) ... bla bla ... e ... sia possibile confermare che la sorgente di alimentazione del posto (es. rete dell'Enel) non abbia una impedenza minore di quella usata nei calcoli della macchina.

Bye O_/ Ser.Tom

Re: Impedenza sorgente di alimentazione

MessaggioInviato: 7 giu 2017, 13:23
da Tiigrikutsu
Grazie, un po piu chiaro ora.

Quindi parlando di misure quello che dovrei fare e' misurare l'impedenza di guasto a monte del sezionatore della macchina? (impedenza esterna che praticamnte includerebbe avvolgimenti trasformatore, cavi fino a monte dell'interruttore generale e ritorno tramite cavi terra fino al trasformatore?

Re: Impedenza sorgente di alimentazione

MessaggioInviato: 8 giu 2017, 10:26
da SerTom
Non ho capito perché sei arrivato a quella tabella ...
Stai realizzando-installando una macchina ?
Devi fare le prove previste in quel capitolo ?
Se si, fai quelle prove .... :ok:

Bye O_/ Ser.Tom

Re: Impedenza sorgente di alimentazione

MessaggioInviato: 8 giu 2017, 10:41
da Tiigrikutsu
Si devo fare quelle prove, volevo solo capire meglio il significato di "impedenza sorgente di alimentazione".
Grazie