Si !
Per "sorgente di alimentazione" si intende la fonte dalla quale arriva l'energia che alimenta la macchina.
Potrebbe essere una batteria ... oppure la rete dell'Enel.
Per "impedenza della sorgente" ... si intende quindi l'impedenza interna della fonte di alimentazione. Tanto per capirci quella impedenza che limita il valore massimo della corrente di corto circuito in caso di corto immediatamente a valle della sorgente.
Nel capitolo 18.2.2 sono previsti 2 tipi di test per i sistemi TN a seconda delle 3 tipologie di macchine (Procedura A, B o C) elencate in tabella 9.
Nel caso di una macchina assemblata sul posto (procedura A) sono necessarie le prove 1 e 2, salvo che (eccezione) ... bla bla ... e ...
sia possibile confermare che la sorgente di alimentazione del posto (es. rete dell'Enel) non abbia una impedenza minore di quella usata nei calcoli della macchina.
Bye

Ser.Tom