Scusate la banalità, ma dentro un quadro di bordo macchina è vietato posare in canalina un cavo LAN (normalissimo) ed un conduttore FS17 o FG16OR16 a 230 V ?

Re: Cavo di rete e cavo di potenza

MessaggioInviato: 17 feb 2026, 19:25
da Mike
ma4verick55 ha scritto:Scusate la banalità, ma dentro un quadro di bordo macchina è vietato posare in canalina un cavo LAN (normalissimo) ed un conduttore FS17 o FG16OR16 a 230 V ?


"vietato" non è la parola corretta. Un cavo dati può essere installato assiema a un cavo energia FS17 se ha un isolamento di 300V. Invece può essere installato assieme a un cavo FG16OR16. Chiaramente m riferisco solo alla sicurezza elettrica non alle prestazioni e problematiche di compatibilità elettromagnetica.

Re: Cavo di rete e cavo di potenza

MessaggioInviato: 17 feb 2026, 20:19
da ma4verick55
Grazie Mike, questa indicazione è nella 60204-1 o si va per analogia con la 64-8 ?

Re: Cavo di rete e cavo di potenza

MessaggioInviato: 18 feb 2026, 14:36
da Mike
ma4verick55 ha scritto:Grazie Mike, questa indicazione è nella 60204-1 o si va per analogia con la 64-8 ?

Non ricordo nello specifico, ma presumo sia presente anche nella CEI EN 60204-1.