Un paio di giorni fa l'isola d'Elba è andata in black-out per un'ora circa, a causa di un guasto sul cavo a 132 kV che collega l'isola.
Il motivo: una ruspa che ha tranciato sia il cavo AT che i collegamenti in fibra ottica.

Re: Black-out Isola d'Elba

MessaggioInviato: 17 apr 2019, 9:17
da MarcoD
Come hanno fatto a rispristinare il servizio in solo 1 h ?
Generazione locale
cavo alternativo
Riparazione guasto
?

Re: Black-out Isola d'Elba

MessaggioInviato: 17 apr 2019, 9:18
da Max2433BO
Assurdo...

... lo so che sono "utopie", ma l'approdo all'isola di utenze del genere, non dovrebbe essere particolarmente protetto/segnalato, soprattutto per scongiurare eventi simili???

O_/ Max

Re: Black-out Isola d'Elba

MessaggioInviato: 17 apr 2019, 9:24
da fpalone
MarcoD ha scritto:Come hanno fatto a rispristinare il servizio in solo 1 h ?
Generazione locale?

Sì, c'è una centrale a Portoferraio
MarcoD ha scritto:cavo alternativo
?

Sì ci sono dei cavi in MT che fanno da "riserva" al cavo di AT; tuttavia per attivarli c'è voluto un po' di più rispetto all'auspicabile per via della mancanza contemporanea delle telecomunicazioni causata dal contemporaneo guasto al cavo in fibra
MarcoD ha scritto:Riparazione guasto
?

Sì, in parte: il collegamento a 132 kV prevede 4 cavi, di cui uno di scorta, che è stato rimesso in servizio poco dopo, una volta appurata la natura del guasto.

Re: Black-out Isola d'Elba

MessaggioInviato: 25 apr 2019, 14:07
da WALTERmwp
Max2433BO ha scritto:(...) non dovrebbe essere particolarmente protetto/segnalato (...)
non credo sia rilevante, fondamentale piuttosto che gli uffici tecnici(del comune si può presumere) forniscano le avvertenze del caso alla ditta che interviene sull'area.
Nel momento in cui richiedi un nulla osta per operare, le informazioni dovrebbero passare da chi autorizza a chi esegue.
O c'è stata una mancanza nella comunicazione o negligenza nei lavori.
Ma si potrebbe anche ipotizzare un errore proprio dei dati: posizione dell'attraversamento, profondità, ...
Certo un bel pasticcio, comunque l'assicurazione potrebbe coprire i danni.

Saluti

Re: Black-out Isola d'Elba

MessaggioInviato: 25 apr 2019, 14:48
da Max2433BO
WALTERmwp ha scritto:(...) O c'è stata una mancanza nella comunicazione o negligenza nei lavori.
Ma si potrebbe anche ipotizzare un errore proprio dei dati: posizione dell'attraversamento, profondità, ...


OT

Tu non hai idea di quante volte abbia assistito a danni alla rete idrica per mancanza di comunicazione, negligenza nei lavori, errore dei dati (... vai te a sapere, tanto alla fine si rimpallano sempre le responsabilità...) da quando, tanti anni fa, scoppiò il boom delle perforazioni orizzontali per la stesura delle fibre ottiche senza l'apertura della classica trincea...

/OT

O_/ Max

Re: Black-out Isola d'Elba

MessaggioInviato: 25 apr 2019, 19:06
da pgiagno
Mi sarebbe piaciuto vedere il botto.

Da lontano, però...

Ciao,
P.

Re: Black-out Isola d'Elba

MessaggioInviato: 25 apr 2019, 21:15
da MSilvano
Max2433BO ha scritto:scoppiò il boom delle perforazioni orizzontali per la stesura delle fibre ottiche senza l'apertura della classica trincea...
O_/ Max


E anche con quella i danni ci sono stati, perché la sonda ogni tot metri deve tornare in superfice e perfora titto quello che trova.

Per qualsiasi richiesta di rottura del suolo pubblico, oltre a chiedere il permesso all'Ente proprietario (comune, provincia, ecc...) sarebbe buona cosa per l'impresa, inviare comunicazione ai gestori dei servizi (acqua, luce, gas) per l'individuazione dei sottoservizi. Pochi lo fanno...