Pagina 1 di 1

Illuminazione uscite di sicurezza

Inviato: 2 ott 2008, 9:29
da gianni65
L'uomo della sicurezza di una ditta di servizi di logistica (corrirre espresso) sostiene che le plafoniere di segnalazione delle uscite di sicurezza devono essere SA (sempre accese) ma non mi sa dare il riferimento normativo che impone questa scelta che a me sembra eccessiva. Mi potete cortesemente dire se ha ragione e in merito a quale norma?? Grazie.

Re: Illuminazione uscite di sicurezza

Inviato: 2 ott 2008, 9:35
da Mike
L'obbligo della segnaletica di sicurezza sempre accesa riguarda solamente i locali di pubblico spettacolo (DM 19/8/1996).

Re: Illuminazione uscite di sicurezza

Inviato: 2 ott 2008, 12:12
da gianni65
Grazie Mike sei sempre il n°1 =D> =D> =D> =D> =D>

Re: Illuminazione uscite di sicurezza

Inviato: 2 ott 2008, 13:10
da Mike
E' il datore di lavoro che dovrebbe fare le proprie valutazioni ed eventualmente richiedere l'installazione di segnaletica di sicurezza luminosa, ma comunque non è un obbligo di legge. Per quanto mi riguarda in fase progettuale la segnaletica di sicurezza luminosa la prevedo in ambienti dove c'è la presenza di persone che non hanno familiarità con il luogo e dove ci sono problemi connessi con le vie d'esodo. Su un ambiente di lavoro normalmente le persone sono formate ed addestrate e devono conoscere il piano di evacuazione di emergenza, quindi, se non è una richiesta specifica del datore di lavoro, ovvero del RSPP, non prevedo la segnalazione di sicurezza luminosa sempre accesa.