Profondita' di posa linea MT 15 kV
Ho cercato l'argomento sul forum ed è venuto fuori da un topic però un po' più complesso (e comunque nel quale non viene menzionata la norma) una profondità di almeno 50 cm. Potete confermarlo? Grazie in anticipo.
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
Mike ha scritto:Cavo posato direttamente? Entro normale cavidotto corrugato doppia parete? Entro caidotto resitente agli attrezzi di scavo? In polifera?
Mike ha scritto:...protezione meccanica supplementare.
Mike ha scritto:In tal caso la modalità di posa è assimilabile alla posa direttamente interrata del cavo per cui ci vuole la profondità minima di 0,6 o 0,8 m sopra l'estradosso superiore del tubo e protezione meccanica supplementare. La profondità maggiore si adotta per posa in terreno pubblico.
conte.gio ha scritto:All'art. 4.3.11 punto C) mi pare di capire che si richeida semplicemente che il tubo protettivo sia progettato per sopportare , in relazione alla profondità di posa, le PREVEDIBILI sollecitazioni.
Mike ha scritto:conte.gio ha scritto:I componenti e i manufatti adottati per tale protezione devono essere progettati per sopportare, in
relazione alla profondità di posa, le prevedibili sollecitazioni determinate dai carichi statici, dal
traffico veicolare o da attrezzi manuali di scavo.[/i][/color]