Pagina 1 di 1

responsabilità sugli impianti (impianto antincendio)

MessaggioInviato: 23 apr 2005, 22:43
da zeus2001
in un impianto antincendio esistente è stata sostituita solo la centrale (il cuore dell'impianto ) con un'altra, per avere la possibilità di integrare alcuni sensori non collegati.
si deve rilasciare una dichiarazione di conformità di trasformazione d'impianto ( nel casa specifico sostituzione di una centrale antincedio)
quali modelli e in quale forma deve essere dichiarato?
trattandosi di un albergo che tipo di controlli devo eseguire per essere sicuro (e dormire tranquillo)del funzionamento ottimale.
premessa: ho eseguito delle prove di funzionamento con la simulazione di fumo sui i rilevatori esistenti (facendo intervenire la centrale con i suoi allarmi)c'è pericolo di saturazione sui sensori di fumo ottici (la prova lo fatta con il fumo di un sigaro!!!)non sono riuscito ha trovare in commercio le "bomolette".
ogni quanti anni devono essere sostituiti i rilevatori di fumo?
si è responsabili di tutto l'impianto sostituendo solo la centrale?
e possibile far fare un controllo (ormai i lavori sono finiti) dai tecnici della casa costruttrice della centrale?

Re: responsabilità sugli impianti (impianto antincendio)

MessaggioInviato: 24 apr 2005, 10:16
da Mike
zeus2001 ha scritto:in un impianto antincendio esistente è stata sostituita solo la centrale (il cuore dell'impianto ) con un'altra, per avere la possibilità di integrare alcuni sensori non collegati.
si deve rilasciare una dichiarazione di conformità di trasformazione d'impianto ( nel casa specifico sostituzione di una centrale antincedio)
quali modelli e in quale forma deve essere dichiarato?


Dichiarazione di corretta esecuzione alla "regola dell'arte" in conformità alla L. 186/68. La L. 46/90 non si applica (per ora). Su richiesta, predisporre anche la D.C. secondo i moduli previsti dal comando dei VV.F. trattandosi di attività soggetta a C.P.I.

zeus2001 ha scritto: trattandosi di un albergo che tipo di controlli devo eseguire per essere sicuro (e dormire tranquillo)del funzionamento ottimale.
premessa: ho eseguito delle prove di funzionamento con la simulazione di fumo sui i rilevatori esistenti (facendo intervenire la centrale con i suoi allarmi)c'è pericolo di saturazione sui sensori di fumo ottici (la prova lo fatta con il fumo di un sigaro!!!)non sono riuscito ha trovare in commercio le "bomolette".


Le prove sono quelle previste dalle norme specifiche UNI 9795 e UNI EN 54 e dalle istruzioni del costruttore.

zeus2001 ha scritto: ogni quanti anni devono essere sostituiti i rilevatori di fumo?


Dipende dal tipo di prodotto e dallo stato di manutenzione, non esiste un tempo limite. Le verifiche periodiche servono a questo.

zeus2001 ha scritto: si è responsabili di tutto l'impianto sostituendo solo la centrale? ?


Si, per quanto di competenza. Mi spiego meglio, se l'intervento di trasformazione ha compromesso l'impianto esistente, sono responsabile di non aver verificato questa compatibilità. Non ci sono scuse, bisogna verificare che l'impianto esistente sia conforme, altrimenti non si può eseguire l'intervento e segnalarlo al committente.

zeus2001 ha scritto: e possibile far fare un controllo (ormai i lavori sono finiti) dai tecnici della casa costruttrice della centrale?


Credo sia possibile e auspicabile.