linee con differenziali puri

MessaggioInviato: 26 nov 2008, 18:02
da micc
scusate, un piccolo quesito. è stato realizzato un quadro con magnetotermico a monte e diverse linee in partenza protette con differenziali puri.secondo me la scelta effettuata è poco sicura, perché le linee in partenza non sono protette da sovraccarico né da cortocircuito e pertanto un problema su una di queste linee causerebbe l'intervento del magnetotermico a monte. del resto usando il tsystem per la progettazione del quadro ho notato che sovradimensiona le sezioni delle condutture come ad evitare il sovraccarico sulle linee in questione. che ne pensate?

Re: linee con differenziali puri

MessaggioInviato: 26 nov 2008, 19:48
da Mike
Se il magnetotermico a monte è idoneo alla protezione dalle sovracorrenti e cortocircuito di tutte le linee e dei differenziali puri a valle non ci sono problemi, è uno schifo di impianto perché ha selettività pari a zero ma dal punto di vista della sicurezza è fattibile.

Re: linee con differenziali puri

MessaggioInviato: 27 nov 2008, 10:35
da studiocampo
vorrei approfondire questo argomento.
se ho capito bene tu hai:
mgt a monte da X ampere,
e diversi diff-puri a valle (suppongo 3) da Xa, Xb, Xc ampere.
secondo me per essere sicuro deve essere che X<= Xa; and X<= Xb; and X<= Xc, altrimenti i differenziali non sono ben protetti.
attendo lumi.

Re: linee con differenziali puri

MessaggioInviato: 27 nov 2008, 10:52
da 6367
secondo me per essere sicuro deve essere che X<= Xa; and X<= Xb; and X<= Xc, altrimenti i differenziali non sono ben protetti.


sì in linea di massima

poi bisogna vedere se esistono altre protezioni oppure se vi sono carichi non soggetti a sovraccarico, etc