Toneo ha scritto:Il problema è sapere quale mettere a casa.
Di solito il 4,5 kA per la monofase va bene ed allora mi chiedo, perché il contatore dell'Enel è a 6 kA ?
Per avere la sicurezza assoluta ?
perché sanno nella mia zona qual è il valore max del corto circuito ? Superiore a 4,5 kA.
perché tutti i contatori sono eguali e vogliono dormire sonni tranquilli ?
Come fare a sapere qual è la massima corrente di c.c. a valle del contatore senza contattare l'ente erogatore ?
Per sapere quale sia la massima corrente di c.to-c.to a valle del contatore
devi contattare l'ente erogatore (chi meglio del fornitore può dirti cosa ti fornisce?), oppure fare delle misurazioni strumentali (o meglio, conoscendo i dati dei trasformatori e dei cavi che ti alimentano e la distanza che ti separa dalla cabina elettrica, puoi in linea di massima fare un calcolo ipotetico).
Per quello che riguarda il 6kA al posto del 4,5kA può dipendere da una questione di standardizzazione (volta a coprire anche quelli che abitano più vicini alla suddetta cabina elettrica) e magari dal fatto che un interruttore modulare a 6kA costa in proporzione meno di un analogo a 4,5kA, e siccome ne devono acquistare tanti...