Pagina 1 di 4

Impianto di terra

MessaggioInviato: 3 dic 2008, 15:55
da Carloni
Salve a tutti, una domanda forse un po anomala, ma devo fare un impianto elettrico per una parruccheria, il locale non è provvisto di impianto di terra (nemmeno un dispersore), da direttamente sul marciapiedi dellla strada e all'interno sono stanze già pavimentate.
Vi chiedo, ma si può creare un pozzetto col dispersore sul marciapiedi che è suolo pubblico? Nel caso in cui ciò non fosse possbile, dove potrei prevedere il dispersore? Grazie anticipatamente.

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 3 dic 2008, 16:05
da Toneo
Presumo che il locale sia sotto un palazzo ti puoi collegare al loro impianto di terra

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 3 dic 2008, 16:14
da svk86
Potresti collegarti ai ferri della struttura in calcestruzzo.Sempre se hai la possibilità :)

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 3 dic 2008, 16:14
da Carloni
Il locale è indipendente, ma se il locale affianco o quello sopra avesse un impianto di terra, è obbligato a farmi collegare sul suo impianto o deve esercitare una cortesia nei confronti del mio cliente? E comunque, è illegale fare un pozzetto sul marciapiedi?

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 3 dic 2008, 16:18
da svk86
Sicuramente non è illegale ma dovresti chiedere autorizzazione all'ufficio tecnico.

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 3 dic 2008, 17:34
da Toneo
Carloni ha scritto:Il locale è indipendente, ma se il locale affianco o quello sopra avesse un impianto di terra, è obbligato a farmi collegare sul suo impianto o deve esercitare una cortesia nei confronti del mio cliente? E comunque, è illegale fare un pozzetto sul marciapiedi?

Puoi chiedere all'amministratore, dopo tutto dei collegare un filo elettrico, mica rubare corrente a qualcuno ?

svk86 ha scritto:Sicuramente non è illegale ma dovresti chiedere autorizzazione all'ufficio tecnico.


Credo che dovresti chiedere al comune.

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 3 dic 2008, 17:59
da Carloni
Ringrazio tutti per il vostro intervento, le idee sono molto più chiare.

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 5 set 2013, 12:46
da Barone
Volevo riprendere questa discussione che è analoga ad un caso di mio interesse e farvi questa domanda:

Premessa: il negozio si trova sotto un palazzo che ha già il suo impianto di terra;
Nel negozio viene installato un avanquadro con un differenziale da 300mA e subito a valle un Quadro generale
con differenziale da 30mA (per rendere i due quadri selettivi rispetto alle dispersioni).

Domanda: Nel caso di una corrente di dispersione di appena superiore i 300mA dell'avanquadro, essendo la terra comune agli appartamenti sopra, non si mettono in pericolo le persone che abitano nel palazzo in caso di dispersione (V=Rt*Idn) ?(il pericolo c'è perché il loro impianto è stato di sicuro dimensionato con una Idn=30mA.)

In ta caso , non è obbligatorio un impianto di terra a parte , diverso da quello del palazzo o in alternativa una terra aggiuntiva che riduca la terra esistente per il palazzo? Cosa ne pensate?

Grazie
Ciao

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 5 set 2013, 13:11
da Giovepluvio
Barone ha scritto:Nel negozio viene installato un avanquadro con un differenziale da 300mA e subito a valle un Quadro generale
con differenziale da 30mA (per rendere i due quadri selettivi rispetto alle dispersioni).


La sola selettività amperometrica non garantisce selettività in caso di guasto. Se il relè da 300 mA non è ritardato (almeno selettivo) i due dispositivi in cascata sono inutili.

Re: Impianto di terra

MessaggioInviato: 5 set 2013, 13:16
da attilio
Barone ha scritto:il pericolo c'è perché il loro impianto è stato di sicuro dimensionato con una Idn=30mA

Per impianto intendi quello di terra? No perche` normalmente non e` proprio così che funziona.

Se e` stato installato un differenziale da 300 mA, condizione necessaria e fondamentale e` che esso sia cordinato col valore di resistenza di terra condominiale (in questo caso, tale valore dovrebbe essere inferiore ai 166 ohm).

Da quello che dici, sembra invece che l' impianto di terra abbia resistenza notevolmente maggiore, poiché dimensionato per differenziali da 30 mA (ipotetico valore di Rt inferiore a 1666 ohm), ma questo non l' ho mai sentito proporre da nessuno.

Capirai che c' e` qualcosa che non torna.