curiosità e dubbi sulle "dritte" di un elettricista
Siamo in ambito Bt utenza domestica e si parla di ristrutturazione. ed un elettricista mi ha appena detto tre cose che non mi convincono:
1 la normativa OBBLIGA all'installazione di una linea dedicata per il forno e una per la lavatrice, protette entrambe da un MT Diff DEDICATO
2 "loro" (intendendo gli elettricisti) normalmente per queste linee (forno e lavatrice) mettono cordine unipolari N07V-K da 4mm, protette da un MT da 16A.. per essere più sicuri..
3 la normativa prevede, per le abitazioni superiori a 200mq, l'obbligatorietà del progetto per l'impianto elettrico.
Quello che so io è:
1 è CONSIGLIATA solamente una divisione tra linea luci e linea prese, niente linea esclusiva per lavatrici o forni
2 non ha senso un MT da 16A per una cordina da 4mm, che porterebbe (in posa ottimale) 25A quindi secondo me (ma sicuramente sbaglio) detta così è una cavolata.. se metti una cordina da 4mm per "sentire" un cortocircuito o un sovraccarico sulla linea, deve starci un MT da 25A
3 io sapevo per abitazioni >400mq..
ciao e grazie
1 la normativa OBBLIGA all'installazione di una linea dedicata per il forno e una per la lavatrice, protette entrambe da un MT Diff DEDICATO
2 "loro" (intendendo gli elettricisti) normalmente per queste linee (forno e lavatrice) mettono cordine unipolari N07V-K da 4mm, protette da un MT da 16A.. per essere più sicuri..
3 la normativa prevede, per le abitazioni superiori a 200mq, l'obbligatorietà del progetto per l'impianto elettrico.
Quello che so io è:
1 è CONSIGLIATA solamente una divisione tra linea luci e linea prese, niente linea esclusiva per lavatrici o forni
2 non ha senso un MT da 16A per una cordina da 4mm, che porterebbe (in posa ottimale) 25A quindi secondo me (ma sicuramente sbaglio) detta così è una cavolata.. se metti una cordina da 4mm per "sentire" un cortocircuito o un sovraccarico sulla linea, deve starci un MT da 25A
3 io sapevo per abitazioni >400mq..
ciao e grazie