Impianto di terra

Inviato: 22 dic 2008, 20:54
da El Pocho 7
Buona sera a tutti, avrei un po’ di domande da farvi per quanto riguarda in particolare l’ impianto di terra.
Le domande sono:
1) Mi potete dire a cosa servono il :
-Conduttore principale di terra;
-Il pozzetto di ispezione e perche in questo caso il suo utilizzo non e obbligatorio??
2) Nella tensione nominale verso terra,invece,sapete dirmi cosa è “il punto di mezzo a terra”nei
sistemi monofasi??
3) Per quanto riguarda la differenza tra tensioni di contatto e tensioni di contatto a vuoto,sapete dirmi perché negli impianti AT si utilizza come tensione di riferimento quella di contatto e non quella a vuoto come si fa x gli impianti BT?anche perché fra l ‘ altro la tensione di contatto è generalmente maggiore di quella a vuoto e quindi sarebbe “più pericolosa”di quest’ ultima,oltre ad essere più difficile a determinarne il valore…!! Grazie

Re: Impianto di terra

Inviato: 22 dic 2008, 22:02
da marco_ok
Ad alcune domande so risponderti io...allora:

1. Il conduttore principale di terra è un conduttore di sezione maggiorata che riduce la sua resistenza rispetto a quello utilizzato per l'impianto per "facilitare" l'arrivo della corrente di guasto alla palina di dispersione ed ovviamente deve essere collegato all'impianto di terra del circuito.
Il pozzetto di dispersione è quel pozzetto che contiene la palina di dispersione al quale si collega il conduttore principale di terra, l'utilizzo del pozzetto è raccomandabile(ne esistono anche da 10-15€) solo per il semplice fatto che si può sempre accedere ad esso e controllare, modificare o semplicemente ispezionare il morsetto della palina.

2. Per punto di mezzo a terra credo sia il punto in cui è collegata la terra o meglio come è collegata (centro stella ecc...) ma non ne sono sicuro

Per l'altra non saprei :roll:

Re: Impianto di terra

Inviato: 23 dic 2008, 20:54
da El Pocho 7
OK grazie 1000 Marco!!
La domanda 3 nessuno la sa invece??

Re: Impianto di terra

Inviato: 24 dic 2008, 18:15
da MASSIMO-G
per la risposta 3 credo che dovresti guardare la CEI 11-1, dove risulta che la tensione totale di terra è maggiore della tensione di contatto a vuoto che a sua volta è maggiore della tensione di contatto
essendo UT tensione di contatto, UST tensione di contatto a vuoto, UE tensione totale di terra sarà
UT<UST<UE
questo è dovuto alle varie resistenze che si pongono in serie al corpo umano

in genere per ritenere un impianto di terra sicuro si considera la tensione totale di terra (UE) , questo è a favore della sicurezza in quanto UE è maggiore di UT (tensione di contatto)