Pagina 1 di 1

Cablaggio interruttori-prese

MessaggioInviato: 1 gen 2009, 16:55
da bubba21
Ciao a tutti!

Vi scrivo per cercare di risolvere un problemino forse a voi stupido.

Sto facendo l'impianto elettrico per un acquario così composto: 12 interruttori unipolari + 12 biprese italiane + 6 prese schuko.

I 12 interruttori comandano 8 italiane e 4 schuko.

Praticamente ho collegato la fase di tutti gli interruttori in parallelo, e poi con un cavo 12x1mm ho collegato l'interruttore fino alle prese. Il neutro e la terra di ogni presa sono anch'essi in parallelo tra loro.

Controllando col tester mi risulta che funzioni tutto, però ho un problema. Se misuro la tensione sulle prese comandate dagli interruttori mi risulta sempre una tensione (più o meno bassa in base a quanti interruttori sono chiusi). Parlo di valore che vanno da 50V fino a 18V.

Quale può essere la causa di questa tensione "di ritorno", e come posso risolverla?

Re: Cablaggio interruttori-prese

MessaggioInviato: 1 gen 2009, 17:33
da Domenico
Dovrebbero essere delle correnti capacitive, molto basse, dei conduttori quando viaggiano vicini.
L'impedenza molto alta del tester la misura come tensione.
Prova ad applicare un carico sulle prese, anche un lampadina di pochi watt, e il fenomeno dovrebbe sparire.
Domenico.