Calcolo caduta di tensione sul neutro
Salve a tutti,
un quesitio semplice semplice riguardo il calcolo della caduta di tensione. Supponiamo di avere una linea trifase con neutro che alimenta un carico squilibrato costituito da tre impedenze differenti collegate tra ciascuna fase ed il neutro.
Sono note le componenti Rf ed Xf dell' impedenza di linea di ciascuna fase ed Rn ed Xn relative al conduttore di neutro.
Sono anche note le tre correnti di impiego Ib1 Ib2 Ib3 di ciascuna fase con i rispettivi fattori di potenza cosf1 cosf2 cos f3 e la corrente sul neutro In con il suo angolo di fase fn.
Se voglio calcolare la cdt industriale su ciascun conduttore di fase applico, per ciascuna di esse, la semplice formula
DV = Ib*(Rcosfi+Xsenfi) (particolarizzata con i valori effettivi di ogni linea).
Per completare il calcolo della cdt su ogni impedenza di carico devo valutare anche la cdt industriale sul neutro che va sommata (in fase?) a ciascuna cdt calcolata su ciascuna fase.
La questione che pongo è come posso continuare (se mai è possibile) applicare la precedente formula per il calcolo della cdt sul neutro? Cioè ammesso che Ib debba essere la corrente In, non si capisce quale debba essere il fattore di potenza da assegnare al neutro!!!
Forse è necessario abbandonare la cdt industriale e provvedere al calcolo analitico esatto della tensione su ciascuna impedenza di carico?
Grazie
un quesitio semplice semplice riguardo il calcolo della caduta di tensione. Supponiamo di avere una linea trifase con neutro che alimenta un carico squilibrato costituito da tre impedenze differenti collegate tra ciascuna fase ed il neutro.
Sono note le componenti Rf ed Xf dell' impedenza di linea di ciascuna fase ed Rn ed Xn relative al conduttore di neutro.
Sono anche note le tre correnti di impiego Ib1 Ib2 Ib3 di ciascuna fase con i rispettivi fattori di potenza cosf1 cosf2 cos f3 e la corrente sul neutro In con il suo angolo di fase fn.
Se voglio calcolare la cdt industriale su ciascun conduttore di fase applico, per ciascuna di esse, la semplice formula
DV = Ib*(Rcosfi+Xsenfi) (particolarizzata con i valori effettivi di ogni linea).
Per completare il calcolo della cdt su ogni impedenza di carico devo valutare anche la cdt industriale sul neutro che va sommata (in fase?) a ciascuna cdt calcolata su ciascuna fase.
La questione che pongo è come posso continuare (se mai è possibile) applicare la precedente formula per il calcolo della cdt sul neutro? Cioè ammesso che Ib debba essere la corrente In, non si capisce quale debba essere il fattore di potenza da assegnare al neutro!!!
Forse è necessario abbandonare la cdt industriale e provvedere al calcolo analitico esatto della tensione su ciascuna impedenza di carico?
Grazie