Pagina 1 di 1
Ith interruttore

Inviato:
22 gen 2009, 19:40
da ivan
Sia dato un interruttore automatico scatolato da 1000A ad esempio. Se io leggo che la Ith è di 800A, significa che ad esso deve essere accoppiato uno sganciatore con corrente massima di 800A, oppure che lo sganciatore arriva fino a 1000A e lo devo regolare ad 800?
Grazie a tutti
Ciao
Re: Ith interruttore

Inviato:
23 gen 2009, 8:59
da MASSIMO-G
la Ith negli interruttori automatici solitamente definisce la corrente nominale dello sganciatore termomagnetico. Un interruttore da 1000A dovrebbe avere uno sganciatore elettronico e il valore del Ta interno che alimenta lo sganciatore dovrebbe essere definito con In o in altro modo.
Un interruttore da 250 con Ith=200A che ha il relè termomagnetico al massimo regolabile fino a 200A , di solito questi tipi di relè hanno un campo di taratura che va da 0.7 a 1 la corrente nominale, quindi detto relè avrà campo di taratura da 140 a 200A sul termico e di 2000A sul magnetico (se è un normale interruttore ci sono anche quelli con magnetica ridotta)
La Ith è in funzione della temperatura, quella fornita nei cataloghi si riferisce a 40 gradi, a temperature superiori subisce un declassamento che viene definito in apposite tabelle
Gli sganciatori elettronici non risentono invece della temperatura, però in ogni caso deve essere essere declassata la portata dell'interruttore a cui sono associati in quanto un interruttore che porta 630A a 40 gradi a temperature superiori ne porterà meno. La taratura del relè elettronico dovrà tenerne conto
Re: Ith interruttore

Inviato:
23 gen 2009, 10:11
da ivan
L'interruttore deve essere dotato di sganciatore elettronico.
Dunque se ho capito bene per questi interruttori, la In=1000A è la corrente nominale anche dello sganciatore?
800A sarebbe solo il calibro di taratura?
Grazie Massimo
Ciao
Re: Ith interruttore

Inviato:
23 gen 2009, 10:50
da MASSIMO-G
Solitamente un interruttore da 1000ampere ha un relè elettronico con corrente nominale da 1000ampere , ma potrebbe anche essere che ha il relè elettronico con corrente nominale di 800A. Che marca è l'interruttore?
Re: Ith interruttore

Inviato:
23 gen 2009, 10:53
da ivan
Non so ancora di quale marca sarà l'interruttore, questi dati li leggo su uno schema unifilare.
Re: Ith interruttore

Inviato:
23 gen 2009, 10:58
da MASSIMO-G
allora secondo me si può considerare la corrente di taratura del relè dell'interruttore. Di norma un relè elettronico su un interruttore da 1000 puo essere tarato da 400A fino a 1000A