RILEVATORI DI FUMO
Salve,
sono stato incaricato di fare il progetto di un impianto di rilevazione incendi (rilevatori di fumo - ottici), di una casa di riposo per anziani, tale impianto è già stato realizzato e praticamente io devo verificare che l'impianto sia adeguato alle norme vigenti (UNI 9795)!! E' una struttura con circa 50 posti letto a 3 livelli. Ho dei dubbi:
1) in base al DM 9/04/1994, per una struttura tra 26 e 100 posti letto (50 nel mio caso) i rilevatori ottici vanno messi solo nei depositi, ma nel mio caso sono stati messi quasi in tutti gli ambienti (stanze, corridoi, cucina,..) è corretto?
2) e se, come ho già detto, i rilevtori sono stati messi in ambienti dove il DM non li prevedeva, devono rispettare tutti gli aspetti della norma UNI 9795? ad esempio: in alcuni ambienti non hanno rispettato il numero minimo di rilevatori, alcuni hanno un raggio di 15 metri (nei corridoi) oppure sono stati messi distanti meno di 50 cm dalle pareti, ....
3) quello che vi chiedo è, se la norma mi dice che i rilevatori non vanno messi in un ambiente, ed io li metto, devo rispettare al 100% la norma?
Grazie 1000!
sono stato incaricato di fare il progetto di un impianto di rilevazione incendi (rilevatori di fumo - ottici), di una casa di riposo per anziani, tale impianto è già stato realizzato e praticamente io devo verificare che l'impianto sia adeguato alle norme vigenti (UNI 9795)!! E' una struttura con circa 50 posti letto a 3 livelli. Ho dei dubbi:
1) in base al DM 9/04/1994, per una struttura tra 26 e 100 posti letto (50 nel mio caso) i rilevatori ottici vanno messi solo nei depositi, ma nel mio caso sono stati messi quasi in tutti gli ambienti (stanze, corridoi, cucina,..) è corretto?
2) e se, come ho già detto, i rilevtori sono stati messi in ambienti dove il DM non li prevedeva, devono rispettare tutti gli aspetti della norma UNI 9795? ad esempio: in alcuni ambienti non hanno rispettato il numero minimo di rilevatori, alcuni hanno un raggio di 15 metri (nei corridoi) oppure sono stati messi distanti meno di 50 cm dalle pareti, ....
3) quello che vi chiedo è, se la norma mi dice che i rilevatori non vanno messi in un ambiente, ed io li metto, devo rispettare al 100% la norma?
Grazie 1000!