Pagina 1 di 1

Collegamento generatori

MessaggioInviato: 20 giu 2005, 22:31
da attivolp
Salve, una domanda che potrebbe sembrare stupida, ma su cui ho bisogno di qualche delucidazione: a cosa serve collegare a terra il neutro dei generatori??? Quando questa operazione è fatta direttamente sul generatore e quando al quadro che riceve dal generatore??? Anticipatamente ringrazio.

Re: Collegamento generatori

MessaggioInviato: 21 giu 2005, 9:37
da Mike
attivolp ha scritto:Salve, una domanda che potrebbe sembrare stupida, ma su cui ho bisogno di qualche delucidazione: a cosa serve collegare a terra il neutro dei generatori???


La messa a terra del neutro non è obbligatoria, semmai è necessaria e funzionale per stabilire lo stato del neutro (sistema IT, TN e TT) e quindi la tipologia della distribuzione e relativo coordinamento con le protezioni per i contatti indiretti. Per esempio se non si mette a terra il neutro si ottiene un sistema IT, collegando il neutro a terra si ottiene un sistema TN.

attivolp ha scritto:Quando questa operazione è fatta direttamente sul generatore e quando al quadro che riceve dal generatore??? Anticipatamente ringrazio.


Dipende dalla lunghezza del collegamento e di conseguenza il valore di impedenza.