Pagina 1 di 2
Luogo di installazione Quadro elettrico

Inviato:
9 mar 2009, 10:44
da corrieri5
E' stato installato un quadro elettrico di piano IP40 in un locale tecnico REI come da norma antincendio DM 18 sett. 2002. Successivamente in tale locale è stato installato un impianto deionizzatore d' acqua e viene contestato che insieme al quadro non ci puo' stare (secondo loro se c' è una perdita d'acqua puo' andare sul quadro). Io ho risposto: dato che in condizioni normali non c' è presenza di acqua, tale installazione puo' essere accettata. Secondo voi?
Re: Luogo di installazione Quadro elettrico

Inviato:
9 mar 2009, 12:20
da Mike
Ci può stare benissimo... chi ha fatto questa ipotesi a questo punto dovrebbe preoccuparsi di tutte le tubazioni idriche esistenti e relative valvole, idranti, ecc., anche questi sono soggetti a guasti...
Re: Luogo di installazione Quadro elettrico

Inviato:
9 mar 2009, 12:50
da ing.paolo
io personalmente, essendo il luogo di installazione un locale tecnico, il quadro lo avrei realizzato IP 55. ma questa è scelta personale non una critica.
Re: Luogo di installazione Quadro elettrico

Inviato:
9 mar 2009, 12:53
da corrieri5
Originariamente nel locale tecnico c'era solo il quadro; successivamente, non sapendo dove metterlo, ci hanno messo l' impianto di deionizzazione.
Re: Luogo di installazione Quadro elettrico

Inviato:
9 mar 2009, 13:58
da ing.paolo
essendo un locale tecnico , un luogo marcio, ed essendo anche compartimentato REI, io farei il quadro in esecuzione IP 55
Re: Luogo di installazione Quadro elettrico

Inviato:
9 mar 2009, 14:35
da corrieri5
No, non è un luogo marcio! E' un locale all' interno di reparto di terapia intensiva completamente ex-novo di un ospedale.
Re: Luogo di installazione Quadro elettrico

Inviato:
9 mar 2009, 14:56
da Mike
ing.paolo ha scritto:essendo un locale tecnico , un luogo marcio, ed essendo anche compartimentato REI, io farei il quadro in esecuzione IP 55
Cosa c'entra l'IP 55 con il luogo marcio... Sarebbe sufficiente ed abbondante un IP30
Re: Luogo di installazione Quadro elettrico

Inviato:
9 mar 2009, 17:15
da ing.paolo
se è compatimentato REI non è un luogo marcio?
Re: Luogo di installazione Quadro elettrico

Inviato:
9 mar 2009, 18:10
da Mike
ing.paolo ha scritto:se è compatimentato REI non è un luogo marcio?
Premesso che anche se fosse luogo marcio sarebbe sufficiente l'IP40, ma in ogni caso, essendo compartimentato è un locale a sé stante e devi fare il calcolo del carico d'incendio e classe compartimentale che sarà sicuramente inferiore a 30, pertanto il locale tecnico non è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio.
Re: Luogo di installazione Quadro elettrico

Inviato:
9 mar 2009, 21:57
da alphabit
E' compartimentato perché il DM 18/9/2002 sulle strutture sanitarie richiede che il quadro sia posto in un luogo sicuro nei confronti dell'incendio (nel senso che l'incendio non ci deve "entrare").
Per il resto vale il discorso di Mike.
Un saluto