Avviamento motori
Apro questo post per non intralciare l'argomento su viewtopic.php?f=3&t=5930&p=69050#p69050
E riporto le ultime risposte significative:
giorgiodavid
giorgiodavid
mike
Intervengo dicendo... l'offerta che stavo scrutando è della FLYGT, nota produttrice di impianti per il sollevamento delle acque... la maggior parte delle offerte che ho potuto esaminare, utilizzano un dispositivo di avviamento motori stella/trinagolo. In effetti, anche sulla guida blu n.5 della TNE al CAP 4.1 "Avviamento stella/triangolo", si dimostra, tramite dei diagrammi di corrente, che durante la commutazione da stella a triangolo, il picco di corrente è quasi pari a quello di un'inserzione diretta, se poi ci mettiamo il costo dell'avviatore, del cavo a più poli e del motore con avvolgimenti separati, il costo superiore di tale impianto non è più giustificato (a proposito, ma tutti i motori dovrebbero comunque avere la possibilità del doppio colegamento!?).
Gli altri sistemi di avviamento moderni sono i variatori di velocità ed i softsart (dispositivi ad inverter), ma hanno sicuramento un costo notevolmente maggiore di un avviatore stella/triangolo. A proposito, cosa ne pensate di questi dispositivi?
Ritornando all'impianto di sollevamento, quello che sto "scrutando" possiede pompe con motori da 30 kW, potenza che ha sempre giustificato l'ausilio di dispositivi stella/triangolo (P>10 kW). Avviare un 30 kW direttamente potrebbe avere le sue complicazioni...
E riporto le ultime risposte significative:
giorgiodavid
Secondo voi, se mi scrivono su un'offerta che la sezione del cavo che, ogni elettropompa è dotata di cavo di sezione 7G4+2x1,5 mmq, cosa devo capire??? Il motore è trifase asincrono e possiede microtermostati incorporati per la protezione del motore.
giorgiodavid
Ho intuito cosa intendono con 7G4+2x1,5 mmq. Si tratta di un motore con avviamento stella/triangolo, quindi:
7 sta per sette conduttori, uno per il PE e gli altri sei per l'alimentazione, separata, degli avvoglimenti U1/U2, V1/V2, W1/W2. Mentre il 2x1,5 dovrebbe indicare un cavo multipolare per la segnalazione di guasto termico incorporato al motore.
mike
Ma esiste ancora chi progetta impianti con avviamenti stella/triangolo![]()
![]()
Intervengo dicendo... l'offerta che stavo scrutando è della FLYGT, nota produttrice di impianti per il sollevamento delle acque... la maggior parte delle offerte che ho potuto esaminare, utilizzano un dispositivo di avviamento motori stella/trinagolo. In effetti, anche sulla guida blu n.5 della TNE al CAP 4.1 "Avviamento stella/triangolo", si dimostra, tramite dei diagrammi di corrente, che durante la commutazione da stella a triangolo, il picco di corrente è quasi pari a quello di un'inserzione diretta, se poi ci mettiamo il costo dell'avviatore, del cavo a più poli e del motore con avvolgimenti separati, il costo superiore di tale impianto non è più giustificato (a proposito, ma tutti i motori dovrebbero comunque avere la possibilità del doppio colegamento!?).
Gli altri sistemi di avviamento moderni sono i variatori di velocità ed i softsart (dispositivi ad inverter), ma hanno sicuramento un costo notevolmente maggiore di un avviatore stella/triangolo. A proposito, cosa ne pensate di questi dispositivi?
Ritornando all'impianto di sollevamento, quello che sto "scrutando" possiede pompe con motori da 30 kW, potenza che ha sempre giustificato l'ausilio di dispositivi stella/triangolo (P>10 kW). Avviare un 30 kW direttamente potrebbe avere le sue complicazioni...