Pagina 1 di 1

Progetto impianto rivelazione incendio

MessaggioInviato: 13 mar 2009, 13:00
da alfa91
Il cliente chiede alla ditta installatrice un preventivo per la fornitura e posa di un sistema di rivelazione incendio.
Su richiesta del cliente, il preventivo deve essere sviluppato dopo avvenuto soppraluogo in cantiere per la verifica dei locali da proteggere.
Durante il soppraluogo vengono fornite all'installatore le planimetrie dei locali con indicate le varie destinazioni d'uso.
Sulle planimetrie l'installatore, in assenza del progetto da parte del tecnico abilitato, posiziona in base alla sua personale conoscenza della norma di riferimento, i vari dispositivi dividendoli per tipologia di rivelazione.
Al termine di quanto sopra, l'installatore consegna al cliente il preventivo e le planimetrie con indicati i dispositivi, facendo presente che le stesse sono puramente indicative e quindi dovranno essere oggetto di variazioni e/o conferma da parte del tecnico abilitato.
Vengono appaltati i lavori ed in assenza del progetto (il cliente non ha ancora deciso a chi affidarlo) l'installatore, su richiesta del cliente, inizia la posa delle apparecchiature secondo quanto da lui indicato nelle planimetrie utilizzate durante il soppraluogo.
Domanda : è corretto eseguire l'installazione, come sopra,in assenza di un progetto esecutivo ?
Risposta : ?

Re: PROGETTO IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO

MessaggioInviato: 13 mar 2009, 13:43
da ing.paolo
ASSOLUTAMENTE NO.......NON SI PUO' fare un progetto a posteriori

Re: PROGETTO IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO

MessaggioInviato: 13 mar 2009, 13:57
da Mike
L'installatore è sanzionabile ai sensi DM 37/08 art. 15 comma 2 (da 1.000,00 a 10.000,00 EUR) fatto salve le altre responsabilità ai sensi del D.lgs. 81/08 se luogo di lavoro.

Re: PROGETTO IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO

MessaggioInviato: 13 mar 2009, 15:03
da Danielex
è corretto eseguire l'installazione, come sopra,in assenza di un progetto esecutivo ?

come ha già detto mike l'elettricista è sanzionabile secondo DM 37 e D.Lgs. 81...
Inoltre io non capisco gli installatori che si comportano così... con un progetto quindi anche un computo metrico sarebbe più facile per loro sia fare il preventivo che eseguire l'impianto... senza che poi arrivi il progettista e passi per il cattivo di turno e gli fa cambiare mezzo impianto perché quello non sapeva che esisteva la UNI 9795... :evil: :evil: :evil:

Re: PROGETTO IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO

MessaggioInviato: 13 mar 2009, 15:58
da alfa91
Bene, altro quesito : poniamo il caso che il progettista incaricato dal cliente sia un P.I. Tecnico in termotecnica e redige dei disegni e/o tavole ( non progetto esecutivo) con indicati i dispositivi di rivelazione incendio; l'installatore esegue l'impianto seguendo le indicazioni riportate nel disegno. (N.B. non esiste ancora una relazione tecnica a corredo).
1a Domanda : è corretto anche se non si tratta di un progetto definitivo ? o bisgogna attendere quello prima di iniziare il lavoro ?
2a Domanda : il P.I. Tecnico in Termotecnica può redigere progetti di rivelazione incendio ?

Re: PROGETTO IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO

MessaggioInviato: 14 mar 2009, 10:04
da Mike
alfa91 ha scritto:1a Domanda : è corretto anche se non si tratta di un progetto definitivo ? o bisgogna attendere quello prima di iniziare il lavoro ?


Deve essere un progetto esecutivo elaborato da un professionista iscritto all'albo. L'installatore che da esecuzione al lavoro senza se ne assume la totale responsabilità e sta già eseguendo un lavoro NON a regola d'arte.

alfa91 ha scritto:2a Domanda : il P.I. Tecnico in Termotecnica può redigere progetti di rivelazione incendio ?


Si, se iscritto all'albo professionale.

Per inciso: per. ind. è l'abbreviazione corretta di perito industriale.

Re: PROGETTO IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO

MessaggioInviato: 18 mar 2009, 12:47
da alfa91
l'installatore ha eseguito l'impianto di rivelazione incendi secondo quanto indicato nei disegni elaborati dal termotecnico è corretto o doveva aspettare il "progetto vero e proprio" ?

Re: PROGETTO IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO

MessaggioInviato: 18 mar 2009, 19:01
da Mike
alfa91 ha scritto:l'installatore ha eseguito l'impianto di rivelazione incendi secondo quanto indicato nei disegni elaborati dal termotecnico è corretto o doveva aspettare il "progetto vero e proprio" ?


Ma cosa intendi per progetto vero e proprio?? Cosa ti ha dato una carta di formaggio con dei simboli appiccicati con lo scotch?? Hai il diritto/dovere di avere un progetto ESECUTIVO da parte di un professionista iscritto all'albo PRIMA di iniziare i lavori. I contenuti minimi di progetto sono prevista dalla norma CEI 0-2. L'installatore è CORRESPONSABILE con il progettista se il progetto contiene errori che in base alle medie competenze attese poteva accorgesene e segnalarlo ma gli ha dato esecuzione lo stesso. Per cui, chi esegue un impianto senza un progetto, compie un illecito sanzionabile ma questo è il male minore, può anche farlo ma se ne assume la piena responsabilità sia civile in caso di contestazioni con il cliente di carattere tecnico/prestazionale/economico che penale in caso di infortuni. Consiglio spassionato: NON rilasciare la dichiarazione di conformità fino a quando non ha ricevuto un progetto degno di questo nome, timbrato e firmato.

Re: PROGETTO IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO

MessaggioInviato: 30 lug 2015, 12:18
da giorgiodavid
Rimanendo relativamente in tema, quanto si può chiedere per un progetto per la sola rivelazione incendio? Diciamo un prezzo al mq... nel caso specifico circa 600 mq (supermercato)?

Re: Progetto impianto rivelazione incendio

MessaggioInviato: 1 ago 2015, 16:11
da atomorama
Deve fare un progetto.

Poi se esecutivo o definitivo non so ma sicuro deve essere secondo CEI 0-2