Pagina 1 di 1

Bobina Petersen

MessaggioInviato: 2 set 2004, 11:17
da Giuseppe Rossi
Che funzione svolge praticamente la Bobina di Petersen, soprattutto nel nostro sistema di trasmissione dell'energia elettrica?
E quali sono le applicazioni al giorno d'oggi?

Esercizio del Neutro in MT

MessaggioInviato: 2 set 2004, 14:29
da m_dalpra
Non sono espertissimo sull'argomento.

Potresti guardare le pubblicazioni che ho citato nella mia risposta
del giorno 1 Settembre a Giovanna Anzivino
sempre nel forum IMPIANTI nel topic :
http://www.electroportal.net/phpBB2/viewtopic.php?t=106

Oppure potresti scrivere all'Ing. Zeno Martini una domanda
nella pagina web "Domande e Risposte"

Bobina Petersen

MessaggioInviato: 3 set 2004, 0:59
da Paolo Moroni
Limita la corrente di guasto a terra nel punto di guasto.

Si hanno perciò i vantaggi:
- della riduzione della tensione totale di terra nell'impianto coinvolto dal guasto (e quindi riduzione delle tensioni di contatto);
- dell'autoestinzione del guasto (e quindi miglioramento della continuità di esercizio).

In Italia è prevista "a breve" l'applicazione alla rete di distribuzione (MT) Enel; il suo impiego è già diffuso in Germania per tensioni fino a 110 kV. Non mi risultano invece applicazioni al sistema di trasmissione AT, che è universalmente esercito con neutro a terra.

Paolo Moroni