Buongiorno.
Un BAR al piano terra, con due ingressi e con una superfice di circa 80mq e una potenza installata di 20kw trifase a 400v con laboratorio annesso con tutti gli atrezzi per la produzione alimentati elettricamente (senza utenze alimentate a gas) necessita di progetto degli impianti?
Bar e Legge 46/90

Inviato:
2 set 2004, 19:48
da m_dalpra
Carissimo Paolo,
se guari nel DPR 477 del 6 Dic 1991 trovo all'articolo 4
"Progettazione degli impianti" al comma b) & c) trovi che :
Nelle attivita' commerciali, industriali, artigianali e del terziario l'obbligo del progetto scatta quando :
a) Superano i 200 metri quadri,
b) La tensione di alimentazione supera i 1000 volt*
*(ossia quando c'e' la cabina di trasformazione )
c) Quando si applicano norme CEI (o VVF) specifiche
Ad esempio :
- Locali di pubblico spettacolo
- Locali con pericolo di esplosione (centrali termiche Pterm>30kW)
- Laboratori dentistici e centri di estetica
Attento che nei grossi ristoranti la cucina a gas con potenza termica ai fornelli maggiore di 30kW diventa una centrale termica !
e cosi' occorre il progetto.
Come vedi la potenza "ENEL" non c'entra mai con nessuno di questi.
Semmai al comma a) troverai che esiste l'obbligo di progetto per gli impianti condominiali maggiori di 6 kW (mai visti in vita mia!).
Un saluto cordiale