Impianto di terra e gas metano

Inviato:
16 apr 2009, 17:52
da Danielex
si deve posare una treccia di rame nuda diametro 35 mmq in uno scavo esistente contenente un tubo del gas metano...
è possibile o esistono restrinzioni e distanze minime di sicurezza?
grazie in anticipo

Re: Impianto di terra e gas metano

Inviato:
16 apr 2009, 18:21
da feipa
Dagli impianti di terra non è prevista nessuna distanza, non devono essere a contatto e se sono vicini bisogna prevedere una segregazione, mentre il gas dalle linee elettriche 30cm
Re: Impianto di terra e gas metano

Inviato:
16 apr 2009, 23:05
da ivano
se il tubo del gas e' a valle del contatore DOPO IL GIUNTO DIELETTRICO non c'e' problema, evita il contatto diretto tra i due metalli onde evitare corrosioni.
se il tubo e' prima del giunto non puoi , a meno che non assumi il rischio di venir scoperto.
cio' e' vietato in quanto i tubi del metano sono protetti con il sistema elettrico contro le correnti vaganti.
ivano65
Re: Impianto di terra e gas metano

Inviato:
17 apr 2009, 10:54
da Danielex
se il tubo e' prima del giunto non puoi , a meno che non assumi il rischio di venir scoperto
ma non c'è una distanza da rispettare?