tubi metallici con cordina per unità abitativa

Inviato:
5 mag 2009, 17:36
da feipa
In una vecchia villa gli impianti sono realizzati sottotraccia con tubi metallici (non collegati a terra) e cordina, l'impianto è protetto da interruttore differenziale, è possibile prevedere solamente il collegamento a terra dei tubi metallici esistenti o è necessario rifare completamente l'impianto ? il DM 37/08 prevede l'obbligo del differenziale e con collegamento a terra non dovrebbero esserci problemi,giusto??
Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

Inviato:
6 mag 2009, 0:22
da Mike
La conduttura così realizzata è una massa quindi deve essere collegata a terra, inoltre deve essere assicurata la continuità per tutta la lunghezza della conduttura ed il tutto deve essere coordinato con il differenziale. Se è così puoi recuperare il tutto.
Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

Inviato:
6 mag 2009, 8:20
da feipa
Grazie anche per questa risp Mike!!!
Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

Inviato:
6 mag 2009, 10:53
da 6367
La conduttura così realizzata è una massa quindi deve essere collegata a terra
se si può toccare.....
Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

Inviato:
6 mag 2009, 17:01
da Mike
6367 ha scritto:La conduttura così realizzata è una massa quindi deve essere collegata a terra
se si può toccare.....
Giusto, da valutare non solo nelle condizioni ordinarie ma anche in caso di manutenzione.
Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

Inviato:
6 mag 2009, 17:18
da 6367
Su questo argomento (recupero e miglioramento di vecchi impianti) il CEI aveva redatto una guida interessante che era arrivata in inchiesta pubblica (qualcuno l'avrà scaricata e conservata?).
Parlava anche del riutilizzo dei tubi Bergmann e dei cavi isolati in gomma e tela.
Purtroppo si è arenata ma speriamo venga ripresa....
Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

Inviato:
6 mag 2009, 19:03
da Mike
6367 ha scritto:Su questo argomento (recupero e miglioramento di vecchi impianti) il CEI aveva redatto una guida interessante che era arrivata in inchiesta pubblica (qualcuno l'avrà scaricata e conservata?).
Parlava anche del riutilizzo dei tubi Bergmann e dei cavi isolati in gomma e tela.
Purtroppo si è arenata ma speriamo venga ripresa....
Ti riferisci alla norma sperimentale CEI 64-15?
Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

Inviato:
6 mag 2009, 21:45
da 6367
Ti riferisci alla norma sperimentale CEI 64-15?
No. Mi riferisco al Progetto di Guida "Miglioramento degli impianti elettrici esistenti", pubblicato in inchiesta pubblica nel 2004 con il numero C.900.
Qualche lontana analogia con la 64-15 c'è. Ma sono documenti diversi nel contenuto e nella finalità.
Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

Inviato:
6 mag 2009, 22:00
da Mike
Mai vista... In effetti sarebbe stata una guida interessante, solo che probabilmente non faceva tanto piacere alla lobbby degli installatori
Forse ritornerà in auge in riferimento alla dichiarazione di rispondenza del DM 37/08.