tubi metallici con cordina per unità abitativa

MessaggioInviato: 5 mag 2009, 17:36
da feipa
In una vecchia villa gli impianti sono realizzati sottotraccia con tubi metallici (non collegati a terra) e cordina, l'impianto è protetto da interruttore differenziale, è possibile prevedere solamente il collegamento a terra dei tubi metallici esistenti o è necessario rifare completamente l'impianto ? il DM 37/08 prevede l'obbligo del differenziale e con collegamento a terra non dovrebbero esserci problemi,giusto??

Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

MessaggioInviato: 6 mag 2009, 0:22
da Mike
La conduttura così realizzata è una massa quindi deve essere collegata a terra, inoltre deve essere assicurata la continuità per tutta la lunghezza della conduttura ed il tutto deve essere coordinato con il differenziale. Se è così puoi recuperare il tutto.

Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

MessaggioInviato: 6 mag 2009, 8:20
da feipa
Grazie anche per questa risp Mike!!!

Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

MessaggioInviato: 6 mag 2009, 10:53
da 6367
La conduttura così realizzata è una massa quindi deve essere collegata a terra


se si può toccare.....

Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

MessaggioInviato: 6 mag 2009, 17:01
da Mike
6367 ha scritto:
La conduttura così realizzata è una massa quindi deve essere collegata a terra


se si può toccare.....


Giusto, da valutare non solo nelle condizioni ordinarie ma anche in caso di manutenzione.

Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

MessaggioInviato: 6 mag 2009, 17:18
da 6367
Su questo argomento (recupero e miglioramento di vecchi impianti) il CEI aveva redatto una guida interessante che era arrivata in inchiesta pubblica (qualcuno l'avrà scaricata e conservata?).
Parlava anche del riutilizzo dei tubi Bergmann e dei cavi isolati in gomma e tela.

Purtroppo si è arenata ma speriamo venga ripresa....

Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

MessaggioInviato: 6 mag 2009, 19:03
da Mike
6367 ha scritto:Su questo argomento (recupero e miglioramento di vecchi impianti) il CEI aveva redatto una guida interessante che era arrivata in inchiesta pubblica (qualcuno l'avrà scaricata e conservata?).
Parlava anche del riutilizzo dei tubi Bergmann e dei cavi isolati in gomma e tela.

Purtroppo si è arenata ma speriamo venga ripresa....


Ti riferisci alla norma sperimentale CEI 64-15?

Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

MessaggioInviato: 6 mag 2009, 21:45
da 6367
Ti riferisci alla norma sperimentale CEI 64-15?


No. Mi riferisco al Progetto di Guida "Miglioramento degli impianti elettrici esistenti", pubblicato in inchiesta pubblica nel 2004 con il numero C.900.

Qualche lontana analogia con la 64-15 c'è. Ma sono documenti diversi nel contenuto e nella finalità.

Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa

MessaggioInviato: 6 mag 2009, 22:00
da Mike
Mai vista... In effetti sarebbe stata una guida interessante, solo che probabilmente non faceva tanto piacere alla lobbby degli installatori :D
Forse ritornerà in auge in riferimento alla dichiarazione di rispondenza del DM 37/08.