QE gruppo frigo
Per collegare da un contattore ENEL da 380Vac 40Kw trifase un gruppo frigo e un'utenza normale(luci e prese).
L'utenza normale e protetta da un QE con un magnetotermico differenziale trifase da 40A 0,03A che si trova dislocato dal punto dove dovrei separare la linea principale.
Si può mettere un QE con un magnetotermico GENERALE da 80A e a valle un MT da 40A per la linea dell'utenza normale (il salvavità c'è già nel QE dislocato), però non so cosa fare per il gruppo frigo?
Che protezioni devo mettere?
Magnetotermico/fusibili e salvavita?
E di che taglia?
Se avete anche altre soluzioni sono ben acette?
Le caratteristiche del gruppo frigo sono:
Alimentazione = 400V +/-10% 3f 50Hz
I max = 34,9A
Ispunto compressore = 116,5A
Potenza max = 20,7Kw
Max spunto = 134A
Spero di essere stato chiaro
Grazie fin d'ora dell'aiuto
Rik