Dispersore all'interno dell'edificio
Buongiorno,
ad un proprietario di un immobile è stato chiesto di infiggere il dispersore (picchetto)
all'interno del suo immobile (struttura senza cortile interno) e non all'esterno in quanto non di sua proprietà.
Sapendo che l'impianto di terra (picchetti e/o eventualmente corda nuda interrata) devono essere
opportunamente posizionati a circa 1 m dalla muratura perimetrale esterna e ad una profondità non inferiore a 50 cm per la corda e ad 1,5 m per il picchetto, come ci si dovrebbe comportare in questo caso?
Presumo che potrebbe utilizzare, se eventualmente accessibili, soltanto i dispersori di fatto (ferri dei plinti), sempre che, naturalmente, soddisfino i valori richiesti per la resistenza di terra, ma se ciò non bastasse?
Nel caso fosse possibile installarlo all'interno potrebbero nascere potenziali pericolosi tali da creare potenziali pericoli per le persone?
(Un caso analogo che si verifica spesso è quello delle palazzine non dotate di impianto di terra e che vorrebbero
adeguarsi alla normativa vigente (vedi D.M. 37/2008))!!!
Attendo e Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
ad un proprietario di un immobile è stato chiesto di infiggere il dispersore (picchetto)
all'interno del suo immobile (struttura senza cortile interno) e non all'esterno in quanto non di sua proprietà.
Sapendo che l'impianto di terra (picchetti e/o eventualmente corda nuda interrata) devono essere
opportunamente posizionati a circa 1 m dalla muratura perimetrale esterna e ad una profondità non inferiore a 50 cm per la corda e ad 1,5 m per il picchetto, come ci si dovrebbe comportare in questo caso?
Presumo che potrebbe utilizzare, se eventualmente accessibili, soltanto i dispersori di fatto (ferri dei plinti), sempre che, naturalmente, soddisfino i valori richiesti per la resistenza di terra, ma se ciò non bastasse?
Nel caso fosse possibile installarlo all'interno potrebbero nascere potenziali pericolosi tali da creare potenziali pericoli per le persone?
(Un caso analogo che si verifica spesso è quello delle palazzine non dotate di impianto di terra e che vorrebbero
adeguarsi alla normativa vigente (vedi D.M. 37/2008))!!!
Attendo e Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.