Cavi passanti in compartimento antincendio
La norma CEI 64-8 parte 7 per quanto riguarda gli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio dice questo:
Le condutture che attraversano questi luoghi, ma che non sono destinate all’alimentazione elettrica al loro interno, non devono avere connessioni lungo il percorso all’interno di questi luoghi a meno che le connessioni siano poste in involucri che soddisfino la prova contro il fuoco (come definita nelle relative norme di prodotto), per esempio soddisfino
le prescrizioni per scatole da parete in accordo con la Norma CEI EN 60670 (CEI 23-48).
Ma il pulsante di sgancio di questo compartimento per i vigili del fuoco deve sganciare anche le alimentazioni di questi cavi? o possono rimanere in tensione anche se transitano in passerella forata senza coperchio?
Le condutture che attraversano questi luoghi, ma che non sono destinate all’alimentazione elettrica al loro interno, non devono avere connessioni lungo il percorso all’interno di questi luoghi a meno che le connessioni siano poste in involucri che soddisfino la prova contro il fuoco (come definita nelle relative norme di prodotto), per esempio soddisfino