Pagina 1 di 1

Dichiarazione quadro elettrico

MessaggioInviato: 27 lug 2005, 15:57
da Nicolas
Premessa:
Quadro elettrico installato con propria dichiarazione di conformità.
Se devo fare delle aggiunte di interruttori sul suddetto quadro, faccio riferimento alla vecchia certificazione o devo ritestare il quadro con la susseguente nuova certificazione.
Grazie a tutti e scusate se la domanda potrebbe essere stupida ma l'ignoranza è tanta..... :oops:
Buon lavoro

MessaggioInviato: 27 lug 2005, 18:58
da Mike
ll quadro elettrico è un componente e non è soggetto alla L. 46/90. Il quadro elettrico deve essere marcato CE, deve avere la targa del costruttore e i dati richiesti dalla normativa di riferimento (CEI 17-13 o 23-51). Non c'è obbligo a consegnare la dichiarazione di conformità del quadro, almeno che non sia previsto contrattualmente. Pertanto si possono aggiungere tranquillamente gli interruttori previa verifica che non vengano compromessi i valori di sovratemperatura. Chiaramente mi riferisco ad interruttori modulari, se installi uno scatolato da 1000A qualche problema c'è...
Invece l'intervento riguardante l'installzione degli interruttori e posa delle relative linee è un intervento di ampliamento è come tale è soggetto alla L. 46/90 e si deve rilasciare la dichiarazione di conformità e relativi allegati obbligatori (per esempio progetto se rientra nei limiti previsti).