Pagina 1 di 1

differenziale

Inviato: 3 lug 2009, 21:23
da pizzichino
ragazzi ma un interruttore differenziale trifase interviene se c'è un cortocircuito trifase?
e se c'è un sovraccarico??

Re: differenziale

Inviato: 3 lug 2009, 21:25
da 6367
Se è un differenziale "puro" la risposta è no.
Ovviamente.

Re: differenziale

Inviato: 4 lug 2009, 10:10
da pizzichino
potresti spiegarmi il perché?

Re: differenziale

Inviato: 4 lug 2009, 10:21
da admin
pizzichino ha scritto:potresti spiegarmi il perché?

I differenziali puri intervengono solo quando rilevano tra le correnti di fase una differenza (ecco perché si chiamano differenziali) rispetto alla condizione che esse dovrebbero soddisfare in base alla legge di Kirchhoff sulle correnti, nota come primo principio di Kirchhoff, superiore ad un certo valore, che è la corrente differenziale nominale del dispositivo. In un cortocircuito ed in un sovraccarico non si verifica nessuna differenza di questo tipo. Solo se c'è un guasto all'isolamento, quindi esiste anche una corrente che fluisce verso terra, tale differenza esiste.