Dimensionamento impianto di terra di cabina
Ciao
Volevo chiedere alcuni chiarimenti
il sistema TN o comunque la cabina rispetto alle cabine dell'ente fornitore è considerabile un sitema TT ?
come devo fare per dimensionare l'impianto di terra della cabina ?
Ho ipotizzato alcune soluzioni di cui però chiedo conferma.
Sapendo che l'attuale fornitura di energia la corrente di guasto a terra MT è di 40A:
1) 50V/40A = 1.25ohm
2) ipotizzando un interruttore omopolare con corrente di sgancio < 4A
50V / 4A = 12.5ohm
Come daltronde per i sistemi TT in bassa tensione si calcola la resistenza massima di terra come 50V/0.03A=1666ohm
3) La norma CEI 11-1 e comunque anche altre norme CEI con delle tabelle relazionano la tensione di contatto ammissibile con il tempo di eliminazione del guasto, quindi dato che l'inerruttore omopolare interviene in 0.12 sec
(500V tempo di eliminazione del guasto 0.2 sec da tabella Norma CEI 11-1)
500V / 4A =125ohm
DElle tre soluzioni almeno una è giusta? se nessuna è giusta come bisogna comportarsi?
GRAZIE
Volevo chiedere alcuni chiarimenti
il sistema TN o comunque la cabina rispetto alle cabine dell'ente fornitore è considerabile un sitema TT ?
come devo fare per dimensionare l'impianto di terra della cabina ?
Ho ipotizzato alcune soluzioni di cui però chiedo conferma.
Sapendo che l'attuale fornitura di energia la corrente di guasto a terra MT è di 40A:
1) 50V/40A = 1.25ohm
2) ipotizzando un interruttore omopolare con corrente di sgancio < 4A
50V / 4A = 12.5ohm
Come daltronde per i sistemi TT in bassa tensione si calcola la resistenza massima di terra come 50V/0.03A=1666ohm
3) La norma CEI 11-1 e comunque anche altre norme CEI con delle tabelle relazionano la tensione di contatto ammissibile con il tempo di eliminazione del guasto, quindi dato che l'inerruttore omopolare interviene in 0.12 sec
(500V tempo di eliminazione del guasto 0.2 sec da tabella Norma CEI 11-1)
500V / 4A =125ohm
DElle tre soluzioni almeno una è giusta? se nessuna è giusta come bisogna comportarsi?
GRAZIE
sono fissate in:
per 
per 
sarà:
per
per
e pertanto si avrà una tensione di contatto ammissibile
.
per
per 