Pagina 1 di 1

CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI SISTEMA IT

Inviato: 31 ago 2005, 20:50
da RASP
Gradirei avere delle informazioni in merito ad eventuali problematiche sui contatti diretti e indiretti, da una generazione e distribuzione trifase con il neutro isolato (SISTEMA IT) con tensione concatenata 440V/60Hz.
Considerando che tale sistema è utilizzato a bordo delle navi , in cui lo scafo è utilizzato non solo per i riferimenti a massa di tutte le apparecchiature elettriche , ma è anche utilizzato per i riferimenti a massa per la 440V/400Hz, per la massa di funzionamento delle apparecchiature elettroniche , per i filtri antidisturbo elettromagnetico ed effettua il drenaggio delle correnti galvaniche.
Inoltre vorrei sapere:
-Se si creano delle dispersioni induttive sulla 440V/400Hz , si possono provocare sovratensioni sulla generazione 440V/60Hz? (la trasformazione da 60Hz a 400Hz e data da gruppi convertitori rotanti).
- Su questo tipo d'impianto , si possono utilizzare interruttori differenziali per utenti meno importanti ? se si di che tipo?
Grazie e complimenti per il sito.

Inviato: 11 set 2005, 18:08
da MASSIMO-G
Gli interruttori differenziali possono essere usati sulle reti
a 400Hz anche se è il costruttore che deve dare questa
assicurazione in quanto con l'aumentare della frquenza anche
la soglia di sensibilità aumenta , i costruttori dovrebbero fornire
appositi diagrammi sui loro cataloghi in cui si evidenzia il
comportamento dei differenziali alle varie frequenze.
Anche le soglie magnetiche dei magnetotermici aumentano
con la frequenza

CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI SISTEMI IT

Inviato: 3 ott 2005, 20:05
da RASP
NON MI SERVONO INFORMAZIONI SU DIFFERENZIALI PER LA 400Hz, MA QUALI CAUSE SI POSSANO AVERE SE HO DELLE DISPERSIONI INDUTTIVE SULLA 400Hz,ALLA GENERAZIONE PRINCIPALE 440V 60Hz.