impianto allarme incendio scuole

MessaggioInviato: 7 set 2009, 16:29
da feipa
Per le scuole con numero di persone <500 ma >100 persone è corretto prevedere un'impianto di allarme antincendio composto unicamente da pulsanti manuali, targhe ottico-acustiche e campane di segnalazione?ovviamente il tutto sotto una centrale dedicata

Grazie

Re: impianto allarme incendio scuole

MessaggioInviato: 8 set 2009, 12:32
da raifox
feipa ha scritto:Per le scuole con numero di persone <500 ma >100 persone è corretto prevedere un'impianto di allarme antincendio composto unicamente da pulsanti manuali, targhe ottico-acustiche e campane di segnalazione?ovviamente il tutto sotto una centrale dedicata

Grazie


Corretto è corretto... Cosa pensi che manchi con il termine "unicamente"? Direi che più di così non puoi fare. La rivelazione fumi è da prevedere solo per gli ambienti come depositi, se caratterizzati da un alto valore del carico di incendio, se è a quello che ti riferisci.