Limiti di tensione negli impianti fotovoltaici

MessaggioInviato: 8 set 2009, 12:41
da AcmeMan
Negli impianti fotovoltaici è normale prassi limitare la tensione di stringa al valore di 600V per i seguenti motivi:

-Per il DPR 457 del 27/4/55 superare i 600 Vcc imponeva delle misure cautelative aggiuntive.

- I moduli fotovoltaici hanno una tensione di isolamento di solito inferiore a 600V.

- La componentistica elettrica ha di solito una tensione di lavoro inferiore a 600V

In realtà adesso le apparacchiature elettriche di solito hanno una tensione ammissibile superiore a 600V e il DPR 457 ormai è stato sostituito dal Dlg 81.

Secondo voi qual è il nuovo limite di tensione per le stringhe?

Re: Limiti di tensione negli impianti fotovoltaici

MessaggioInviato: 8 set 2009, 13:43
da 6367
In realtà adesso le apparacchiature elettriche di solito hanno una tensione ammissibile superiore a 600V


Anche per la corrente continua?

Re: Limiti di tensione negli impianti fotovoltaici

MessaggioInviato: 8 set 2009, 14:08
da AcmeMan
Fino ad 800 Vcc, ogni dittà sta fornendo materiali con questo rage di tensioni.
I pannelli arrivano fino a 1000 Vcc adesso.

Re: Limiti di tensione negli impianti fotovoltaici

MessaggioInviato: 8 set 2009, 22:04
da Mike
AcmeMan ha scritto:Negli impianti fotovoltaici è normale prassi limitare la tensione di stringa al valore di 600V per i seguenti motivi:

-Per il DPR 457 del 27/4/55 superare i 600 Vcc imponeva delle misure cautelative aggiuntive.


Non mi risulta... comunque non ha senso, era il 547/55 e non esiste più, pace all'anima sua...

- I moduli fotovoltaici hanno una tensione di isolamento di solito inferiore a 600V.


Non mi risulta.

- La componentistica elettrica ha di solito una tensione di lavoro inferiore a 600V


Macché, riguardati le categorie dei sistemi elettrici

Fino a 1500V in cc sei in BT.

In realtà adesso le apparacchiature elettriche di solito hanno una tensione ammissibile superiore a 600V e il DPR 457 ormai è stato sostituito dal Dlg 81.

Secondo voi qual è il nuovo limite di tensione per le stringhe?


Non c'era prima e non c'è ora, il problema è solo tecnico.

Re: Limiti di tensione negli impianti fotovoltaici

MessaggioInviato: 9 set 2009, 9:45
da AcmeMan
Dunque anche ipotizzando di utilizzare un impianto fotovoltaico a 1499 V di tensione di stringa (se tutti i componenti lo ammettono tale tensione massima) non ci sono differenze o accorgimenti particolari rispetto ad uno che abbia solo 600 V?

Re: Limiti di tensione negli impianti fotovoltaici

MessaggioInviato: 9 set 2009, 10:04
da Bluettino
A stima la tensione di isolamento dei moduli è di circa 1000 V unificata, quindi il caso di 1499 V è abbastanza remoto.

Va fatta una doverosa precisazione, ossia che nei sistemi isolati da terra, o con un polo a terra, la tensione di fase è uguale alla tensione concatenata (Uo=U). In questa situazione, i cavi con tensione 0,6 / 1kV, sono idonei per impianti fino a 1,5x600 ossia 900 V. Risulta quindi idone l'uso del comune cavo FG7OR caratterizzato dai parametri Uo=0,6 V e U=1 kV

Questa precisazione è ribadita nella guida blu di Tuttonormel relativa al PV ...quindi come vedi non ci sono particolari problemi neanche sui cavi, in questo caso è conveniente non superare i 900 V come vedi. Altrimenti orientati su cavi di tipo solare dalle adeguate caratteristiche.

Spero di esserti stato di aiuto.

AcmeMan ha scritto:Dunque anche ipotizzando di utilizzare un impianto fotovoltaico a 1499 V di tensione di stringa (se tutti i componenti lo ammettono tale tensione massima) non ci sono differenze o accorgimenti particolari rispetto ad uno che abbia solo 600 V?