si esatto, esiste anche per i cavi MT.
Ma non riesco a trovare nessun riferimento normativo che specifichi
la classe di isolamento di un cavo MT.
All'indirizzo
http://www.elektro.it/elektro_sicurel_h ... el_19.html si legge :
"8.2.2 Condutture di Classe II
Le condutture possono essere considerate di classe II (con tensioni nominali non superiori a 690 V) se utilizzano: ...."
e all'indirizzo
http://www.fotovoltaiconews.it/fotovolt ... -e-canali/ si legge quanto già menzionato precedentemente. E tutti i cavi elencati sono in bt.
Inoltre, in linea teorica, se fosse valido anche per cavi MT quanto affermato per i cavi bt,
si dovrebbero usare cavi con guaina e tensione di isolamento di un gradino superiore alla tensione nominale.
Nel caso bt, si ha che Uo= 230V e Un= 400V e quindi il cavo CAVO FROR 450V/750V si trova un gradino al di sopra.
Ma nel caso MT, dove le tensioni nominali di utilizzo sono 12kV e 20 kV, per avere un isolamento di classe II si dovrebbe usare un cavo RG7H1R 26/45 kV.
E' impossibile che si scelga di usare un tale cavo per una tensione di 12/20kV. I costi sarebbero spropositati. Allora si rinuncia alla classe 2?
Mi chiedevo quindi se ci fosse una modalita/normativa di riferimento per la definizione della classe di isolamento per cavi MT, oppure se il discorso fatto per la Bt (e supportato da quale normativa?) fosse ancora valido anche in MT.