Pagina 1 di 4

Norma di riferimento quadri

MessaggioInviato: 21 set 2009, 21:43
da maureddu
salve a tutti amici del forum! su un quadro di distribuzione quindi composto essenzialmente d interruttori magnetotermici e diff. la targa riporta come norma di riferimento la cei 23-51, un altro quadro costruito dalla medesima ditta che però è un quadro di comando per alcune pompe di pressurizzazione, riporta sulla targa la stessa norma di riferimento.
1 pensate che tutti e due i quadri rientrino nel campo di applicazione di questa norma?
2 i vari tipi di quadri a quali norme sono assogetati?
3 che documentazione devono avere i due quadri in dotazione?

Grazie :roll:

Re: norma di riferimento quadri

MessaggioInviato: 22 set 2009, 1:02
da Mike
La 23-51 è solo per quadri uso domestico o similare ed è valida solo in Italia, per tutto il resto si applica la CEI 17-13.

Re: norma di riferimento quadri

MessaggioInviato: 22 set 2009, 23:12
da maureddu
quindi un quadro in dustriale come quello di un cappannone deve avere norma di riferimento la 17-13?
e cosi' ogni tipo di quadro che non sia un quadretto domestico o similare?
chi può costruire e certificare un quadro come quello di comandi di più pompe idriche???

Re: norma di riferimento quadri

MessaggioInviato: 23 set 2009, 0:19
da EMY78
maureddu ha scritto:quindi un quadro in dustriale come quello di un cappannone deve avere norma di riferimento la 17-13?


si, ma la CEI 17- è trasversale e si applica sempre a tutte "apparecchiature assiemate di protezione".
Alle macchine si applica solo la CEI EN 6204-1 nel caso l'equipaggiameto elettrico è integrato e/o distribuito nella macchina, altrimenti se c'è un quadro elettrico -a parte si integra con la CEI 17/13. Come ci ha già ricordato Mike in un post precedente.
Senza dimenticare la direttiva a cui è soggetto il quandro, in questo caso direttiva BT e compatibilità elettromagnetica

maureddu ha scritto:e cosi' ogni tipo di quadro che non sia un quadretto domestico o similare?


no, vedi sopra

maureddu ha scritto:chi può costruire e certificare un quadro come quello di comandi di più pompe idriche???


qualsiasi azienda e/o ditta di impianti che abbia i requisiti tecnici professionali

edit Guerra: devi "chiudere" il comando "cita"

Re: norma di riferimento quadri

MessaggioInviato: 23 set 2009, 11:21
da maureddu
ok quindi per la costruzione e certificazione di un quadro di comando si deve fare riferimento alla norma cei 17-13 qualora la macchina non abbia un suo organo di comando ma abbia bisogno di un quadro elettrico a parte per potera comandare?
per poter certificare la costruzione , sono neccessarie particolari iscrizioni o è sufficente essere iscritti con requisiti del D.M.37/2008?

Re: norma di riferimento quadri

MessaggioInviato: 23 set 2009, 14:05
da Mike
maureddu ha scritto:ok quindi per la costruzione e certificazione di un quadro di comando si deve fare riferimento alla norma cei 17-13 qualora la macchina non abbia un suo organo di comando ma abbia bisogno di un quadro elettrico a parte per potera comandare?
per poter certificare la costruzione , sono neccessarie particolari iscrizioni o è sufficente essere iscritti con requisiti del D.M.37/2008?


I quadri elettrici sono apparecchiature NON impianti per cui NON rientrano nel campo di applicazione del DM 37/08.

Re: norma di riferimento quadri

MessaggioInviato: 23 set 2009, 22:33
da maureddu
maureddu ha scritto:I quadri elettrici sono apparecchiature NON impianti per cui NON rientrano nel campo di applicazione del DM 37/08.


chi può certificare un'apparecchiatura?

Re: norma di riferimento quadri

MessaggioInviato: 24 set 2009, 13:56
da Mike
maureddu ha scritto:
maureddu ha scritto:I quadri elettrici sono apparecchiature NON impianti per cui NON rientrano nel campo di applicazione del DM 37/08.


chi può certificare un'apparecchiatura?


Il professionista iscritto all'albo, un laboratorio accreditato, un ente certificatore, come chiunque ne abbia la competenza... non ci sono vincoli.

Re: norma di riferimento quadri

MessaggioInviato: 9 apr 2014, 8:36
da Giulio23
buongiorno, mi riallaccio a questa vecchia discussione .

Ho ordinato un quadro di comando per una pompa Jockey da 1 kW( a servizio di un gruppo di pressurizazione di un impianto antincendio).

Mi hanno consegnato una sorta di scatola di derivazione da esterno (tipo Ge**ss per intenderci) 40x30 cm circa.

sul coperchio frontale son state inserite Spie di segnalazione , sezionatore rotativo ecc.., all'interno le apparecchiature, trasformatore, fusibili, contattori ecc..

Non vi sono etichette ne certificazioni, solo uno schemino elettrico all'interno.

il quadro di comando non dovrebbe essere soggetto a qualche norma specifica?
Non dovrebbe essere cosegnata corredo una certificazione?

Quale norma posso citare o fare riferimento per poter argomentare la mia tesi, che è quella di farmi sostituire questa sorta di quadro elettrico di comando con qualcosa di "decente"? (scusate la forma poco tecnica)

grazie

Re: norma di riferimento quadri

MessaggioInviato: 9 apr 2014, 8:44
da attilio
Foto UtenteGiulio23 ha scritto:farmi sostituire questa sorta di quadro elettrico di comando con qualcosa di "decente"?

Per quale ragione, oltre quella già esposta, reputi il quadretto indecente?

Giulio23 ha scritto:Ho ordinato un quadro di comando per una pompa [...]

A chi? Al fornitore della pompa? A terzi? Su quali specifiche necessità?

Giulio23 ha scritto:Non dovrebbe essere cosegnata corredo una certificazione?

Non mi pare.