Locale UPS ed estrattori idrogeno

MessaggioInviato: 24 set 2009, 20:59
da EMY78
In un locale devo installare 2 UPS da 10kVA, fermorestando il discorso legato alla ventilazione dovuto al surriscaldamento più o meno alto che possa essere generato dai gruppi di continuità, mi viene da pensare se devo prendere in considerazione l'idea di trattare il locale come un tipico per carica batterie.
E' da prendere in considerazione la probabilità che i gruppi possano sprigionare idrogeno e in tal caso adottare l'accorgimento idoneo per limitare tale zona in prossimità della sorgente, attraverso una cappa con estrattore?
Tempo fa trattai un discorso del genere per locali carica batterie per trazione, in quel caso ho analizzato il problema seguendo la CEI 21-42, probabilmente mi sto facendo un problema inutile(stupido) dato che le batterie dovrebbero essere ermetiche(VRLA).
Un saluto a tutti

Re: LOCALE UPS ED ESTRATTORI IDROGENO

MessaggioInviato: 25 set 2009, 9:25
da Mike
Il locale UPS non è un locale carica batterie per trazione, e nemmeno un locale batterie. In ogni caso devi seguire le indicazioni del costruttore che prevedono la ventilazione soprattutto per l'aspetto prestazionale dell'UPS. Dipende anche dal tipo e funzioni dell'UPS. Per esempio un gruppo soccorritore per circuiti di sicurezza a caratteristiche ben diverse da un UPS online per un CED.

Re: LOCALE UPS ED ESTRATTORI IDROGENO

MessaggioInviato: 25 set 2009, 14:03
da EMY78
Ciao Mike,

analizzando la situazione ho visto che per quanto riguardano le batterie stazionarie (quindi rientro nel caso degli UPS), esiste la norma CEI21-39, analoga alla CEI21-42 ma meno restrittiva.
Dato che gli UPS in questione hanno delle batterie supplementari(si può dire che il locale è un locale batterie, o almeno è opinabile) per garantire 70 min di autonomia, ritengo che sia il caso di valutare la Qa (portata di aria da estrarre) ed eventualmente se non fosse garantita con una ventilazione naturale realizzare una ventilazione forzata(con cappa in prossimità della sorgente).
Sul manuale del costruttore non viene menzionata la ventilazione per garantire un estrazione d'aria tale da ridurre il Vz(volume potenzialmente pericoloso), ma viene menzionao solamente una ventilazione per garantire un adeguaa temperatura interna al locale, solamente per fini prestazionali.
Come posso comportarmi?

Re: LOCALE UPS ED ESTRATTORI IDROGENO

MessaggioInviato: 25 set 2009, 14:24
da Mike
I locali batteria sono questi:

http://www.cholarisk.com/Files/Risk%20N ... 0Rooms.pdf

E non hanno nulla a che vedere con i locali dove vengono installati UPS che utilizzano batterie ermetiche a ricombinazione interna di gas.
Diversa è la questione se gli UPS si appoggiano ad armadi di batterie a vaso aperto, allora rientri nel caso di cui sopra e applichi la CEI EN 50272-2 e/o la CEI 31-30.
Se il costruttore dell'UPS non fornisce indicazioni in merito all'applicazione della CEI EN 50272-2 per l'installazione significa che il rischio di atmosfera esplosiva non c'è, oppure che il costruttore non conosce la normativa specifica...

Re: LOCALE UPS ED ESTRATTORI IDROGENO

MessaggioInviato: 25 set 2009, 15:08
da EMY78
Grazie Mike,

come sempre esaustivo.

Buona giornata

Re: LOCALE UPS ED ESTRATTORI IDROGENO

MessaggioInviato: 25 set 2009, 15:11
da Mike
EMY78 ha scritto:Grazie Mike,

come sempre esaustivo.

Buona giornata


Di niente... La prossima volta che passo per Pescara mi offrirai un caffè :lol:

Re: LOCALE UPS ED ESTRATTORI IDROGENO

MessaggioInviato: 27 ott 2009, 12:31
da elettrix
Se può interessare a questo indirizzo http://www.progettazione-impianti-elett ... inuita.php c'è una guida che ritengo esaustiva

Re: LOCALE UPS ED ESTRATTORI IDROGENO

MessaggioInviato: 23 feb 2012, 10:19
da arabino1983
Riprendo questo post.
Dall'ultimo link postato da elttrix si evince pero' che l'areazione del locale ci vuole. o mi sbaglio?

Re: LOCALE UPS ED ESTRATTORI IDROGENO

MessaggioInviato: 23 feb 2012, 10:25
da Mike
arabino1983 ha scritto:Riprendo questo post.
Dall'ultimo link postato da elttrix si evince pero' che l'areazione del locale ci vuole. o mi sbaglio?


Siamo tornati al punto di partenza... rileggi dall'inizio ;-)

Re: LOCALE UPS ED ESTRATTORI IDROGENO

MessaggioInviato: 23 feb 2012, 10:56
da arabino1983
Ma nell'allegato si parla di locali UPS e non locali batterie